关于高层地暖(分户计量)
dongbaoer
dongbaoer Lv.2
2010年07月22日 21:39:27
只看楼主

高层住宅,32层,一梯四户,一个水暖井;地暖1至16层一个区,17至32层一个区,分户计量,立管异程,管径选取得当。审图说我一根立管带64户太多,建议调整。仅有的管道井,和水专业合用,位置不够大,我勉强能放下,加立管不现实。请大伙给出出主意,一根立管带64户,真的行不通吗?[ 本帖最后由 dongbaoer 于 2010-7-22 21:47 编辑 ]

高层住宅,32层,一梯四户,一个水暖井;地暖1至16层一个区,17至32层一个区,分户计量,立管异程,管径选取得当。审图说我一根立管带64户太多,建议调整。

仅有的管道井,和水专业合用,位置不够大,我勉强能放下,加立管不现实。请大伙给出出主意,一根立管带64户,真的行不通吗?

[ 本帖最后由 dongbaoer 于 2010-7-22 21:47 编辑 ]
免费打赏
dxq321
2010年07月30日 15:03:23
12楼
12层分区,32二层,至少三个区才行:victory: :victory: :victory:
回复
sdjnl2000
2010年07月30日 19:25:25
13楼
个人认为,每层采用分集水器向四户供水,相当于一付立管带16户,作一下如此折衷,应该可以!
本来,四户的话用分集水器更好平衡一些!!
回复
qingcaohaitao
2010年08月01日 12:37:50
14楼
规范上好象有共用立管同层不宜大于三户的规定。忘了在哪本规范上了
回复
houshangchangsha
2010年08月01日 23:46:24
15楼
措施上面有 一根立管不宜每层超过3户,加个分集水器就可以了
回复
fujiangtao_1982
2010年08月02日 10:00:07
16楼
个人考虑分区不是太合理,应该分为高中低三个区域。
现在的问题是,许多设计都把水暖管道井设置的很狭小,管道多,空间不足;应该向建筑反映更改;
不能一味的建筑尺寸定多少,咱就按多少来,图能画下,但是安装维修不好操作。
回复
guixiali
2010年08月02日 10:00:25
17楼
学习了。
回复
river882
2010年08月02日 14:58:41
18楼
每层设置分集水器
效果上完全没有问题
有些审图的提这个
是根据规范或规程那条“一对立管所带户数不宜超过40户”的规定
回复
寒冬
2010年08月02日 17:34:25
19楼
16层一个区,而且所带的户型也是相当多的,垂直失调是很难解决的,不要把矛盾压到后期调试上,到那时候是很麻烦的。。。。。。。。。。。。
回复
wangpai1314
2010年08月02日 22:48:40
20楼
学习
回复
bxxc
2010年08月03日 22:53:31
21楼
看能不能放的下,放不下也只好如此了
回复

相关推荐