关于高层地暖(分户计量)
dongbaoer
dongbaoer Lv.2
2010年07月22日 21:39:27
只看楼主

高层住宅,32层,一梯四户,一个水暖井;地暖1至16层一个区,17至32层一个区,分户计量,立管异程,管径选取得当。审图说我一根立管带64户太多,建议调整。仅有的管道井,和水专业合用,位置不够大,我勉强能放下,加立管不现实。请大伙给出出主意,一根立管带64户,真的行不通吗?[ 本帖最后由 dongbaoer 于 2010-7-22 21:47 编辑 ]

高层住宅,32层,一梯四户,一个水暖井;地暖1至16层一个区,17至32层一个区,分户计量,立管异程,管径选取得当。审图说我一根立管带64户太多,建议调整。

仅有的管道井,和水专业合用,位置不够大,我勉强能放下,加立管不现实。请大伙给出出主意,一根立管带64户,真的行不通吗?

[ 本帖最后由 dongbaoer 于 2010-7-22 21:47 编辑 ]
dongbaoer
2010年07月22日 22:38:18
2楼
哪位同仁碰到过这样的情况 给指点一下
回复
flier_01
2010年07月23日 07:54:50
3楼
每层设置分集水器
效果上完全没有问题
有些审图的提这个
是根据规范或规程那条“一对立管所带户数不宜超过40户”的规定
个人意见
在设置分集水器的情况下
可不受此限
但是如果审图的执意如此
也很难拗过他们
因为人家有依据
尽量沟通吧
实在说不通
只好改
回复
snail_yin
2010年07月23日 08:42:55
4楼
同意楼上的说法,我们很多项目也超了,毕竟规范是“宜”,如果采用每层设置分集水器的做法,使用上应该没问题的,所以一般审图的都可以理解。
回复
shanhx
2010年07月25日 21:40:40
5楼

版大介绍的真全面,规范里面很多东西没有针对具体情况,只好想办法投机了,这是没有办法的办法
回复
wrt0357
2010年07月29日 17:30:35
6楼
设计手册上是这么写的
回复
wrt0357
2010年07月29日 17:31:17
7楼
可以每层设置分集水器。毕竟带太多考虑不平衡,可以考虑加平衡阀
回复
fzh5354
2010年07月29日 17:50:19
8楼
0025
回复
fzh5354
2010年07月29日 17:51:54
9楼
5255
回复
fzh5354
2010年07月29日 17:52:27
10楼
525252
回复
xjwszw
2010年07月30日 14:46:03
11楼
我认为没有什么问题
回复

相关推荐

APP内打开