高层住宅,32层,一梯四户,一个水暖井;地暖1至16层一个区,17至32层一个区,分户计量,立管异程,管径选取得当。审图说我一根立管带64户太多,建议调整。仅有的管道井,和水专业合用,位置不够大,我勉强能放下,加立管不现实。请大伙给出出主意,一根立管带64户,真的行不通吗?[ 本帖最后由 dongbaoer 于 2010-7-22 21:47 编辑 ]

高层住宅,32层,一梯四户,一个水暖井;地暖1至16层一个区,17至32层一个区,分户计量,立管异程,管径选取得当。审图说我一根立管带64户太多,建议调整。

仅有的管道井,和水专业合用,位置不够大,我勉强能放下,加立管不现实。请大伙给出出主意,一根立管带64户,真的行不通吗?

[ 本帖最后由 dongbaoer 于 2010-7-22 21:47 编辑 ]
免费打赏
仙鹤
2010年08月04日 10:04:35
22楼
同意16楼
回复
torllux
2010年08月04日 12:48:15
23楼
1.个人比较同意16楼的做法,32层的住宅最好按分三个区考虑,本人碰到过实际工程,地暖系统如果分区超过十层,就会容易出现竖向的垂直失调,
2.你按分两个区的做法也完全可以,但个人强烈建议,立管部分做成同程式,这样做的好处就是 首先系统的水力工况好很多,换热站不需要在设置对应中区的换热机组,但缺点是管井的要加大,底层要辐射承压能力更高的地暖管材。
回复
li_wentao
2010年08月04日 23:11:18
24楼
单层大于三户,就应设置分集水器了。
回复
zuoyunfeng2008
2010年08月05日 16:28:02
25楼
采暖环路做的小一些好,在供热外线不好的情况下,环路大,供热效果就不好
回复
wh251598064
2010年08月13日 16:07:38
26楼
学习了
回复
horsejie
2010年08月16日 23:11:51
27楼
这样设计可以,我的很多项目也是这样设计的,不会产生水力失调的问题
回复
ximini2009
2010年08月17日 14:50:25
28楼
个人认为按技措上,公用立管不宜超过40户,单层多于3户时,管井内宜分层设置分、集水器。
回复
hfziqing1101
2010年08月18日 11:14:04
29楼
平衡阀和调节阀要多加了,避免失调的时候无法调节
回复
hfziqing1101
2010年08月19日 10:10:14
30楼
这个问题分解
回复
zhch666666
2010年08月19日 10:28:08
31楼
每层管井设分水器
回复