结构整体性能控制总论之四---剪重比的控制
suibing
suibing Lv.12
2005年10月31日 21:18:08
只看楼主

4 剪重比的控制A 控制意义:控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。剪重比与地震影响系数由内在联系:λ=0.2αmaxB 规范条文抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比C 计算方法及程序实现剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。

4 剪重比的控制

A 控制意义:
控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。
剪重比与地震影响系数由内在联系:λ=0.2αmax

B 规范条文
抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比

C 计算方法及程序实现
剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。
“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。
>>有效质量系数
概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。
方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT、SATWE和PMSAP。
经验:根据我们的计算经验,当有效质量系数大于0.8时,基底剪力误差一般小于5%。在这个意义上我们称有效质量系数大于0.8的情形为振型数足够;否则称振型数不够。
规范:高规5.1.13规定对B级高度高层建筑及复杂高层建筑有效质量系数不小于0.9程序自动计算该参数并输出。
>>剪重比的调整
当剪重比不满足规范要求时,程序将自动调整地震作用,已达到设计目标的要求。
剪重比调整系数将直接乘在该层构件的地震内力上。
地下室可以不受最小剪重比的控制。
TAT可以人工控制结构的剪重比;而SATWE是按照规范值控制,不能人工控制。
----------------------------------------------------------------------------------
[返回]:http://co.163.com/forum/content/170_209455_1.htm


免费打赏
思行
2007年07月04日 10:40:53
22楼
我这样理解剪重比对不对?
我们计算的剪力,是通过重力荷载代表值乘以水平地震剪力系数得到的。
这个水平地震剪力系数就是剪重比,为了防止它太小使地震荷载太小所以对他做了最小值的限制。
在计算机的计算中怎么和质量参与系数联系了我就不是很明白了。
回复
han_0_1213
2007年08月05日 13:32:17
23楼
地下室可以不受最小剪重比的控制。

请教?

为什么阿?
回复
gyc5188
2007年11月20日 11:34:55
24楼
我每一点都认真体会了
受益匪浅
谢谢了
回复
ljf003
2007年11月29日 16:35:09
25楼
好资料,谢谢。
回复
gdcz_cxg
2008年03月08日 10:26:27
26楼
请问(碎冰)楼主:"当剪重比不满足规范要求时,程序将自动调整地震作用,已达到设计目标的要求".意思只要当剪重比不满足规范要求而程序自动调整地震作用后,此时结构还是符号规范要求吗.
回复
wangjun_wa
2008年04月02日 14:51:57
27楼
这个帖子问题多,但没有人回答了,我也是迷糊着看:)
看来大家明白的也不咋多啊:)
回复
dntm021
2009年01月23日 18:37:55
28楼
可以了.1层地下室,1.59
回复
ccbbffooo
2009年05月08日 13:09:14
29楼
楼上的可以满足要求。:lol
回复
zsptszjj
2009年05月09日 19:22:48
30楼
下载了,今后抓紧学习,抓紧看,多谢了!:time: :time: :time:
回复
zsptszjj
2009年05月15日 21:50:23
31楼
保存了,慢慢学习,慢慢看,时间还不充裕:handshake :handshake :handshake
回复