4 剪重比的控制A 控制意义:控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。剪重比与地震影响系数由内在联系:λ=0.2αmaxB 规范条文抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比C 计算方法及程序实现剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。
4 剪重比的控制
A 控制意义:
控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。
剪重比与地震影响系数由内在联系:λ=0.2αmax
B 规范条文
抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比
C 计算方法及程序实现
剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。
“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。
>>有效质量系数
概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。
方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT、SATWE和PMSAP。
经验:根据我们的计算经验,当有效质量系数大于0.8时,基底剪力误差一般小于5%。在这个意义上我们称有效质量系数大于0.8的情形为振型数足够;否则称振型数不够。
规范:高规5.1.13规定对B级高度高层建筑及复杂高层建筑有效质量系数不小于0.9程序自动计算该参数并输出。
>>剪重比的调整
当剪重比不满足规范要求时,程序将自动调整地震作用,已达到设计目标的要求。
剪重比调整系数将直接乘在该层构件的地震内力上。
地下室可以不受最小剪重比的控制。
TAT可以人工控制结构的剪重比;而SATWE是按照规范值控制,不能人工控制。
----------------------------------------------------------------------------------
[返回]:http://co.163.com/forum/content/170_209455_1.htm
12楼
剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性!
回复
13楼
剪重比无需设计者操心。
虽然抗震规范GB50011-2001中5.2.5条规定了剪力系数,且为强制性条文,但是,笔者认为,此条主要是控制结构刚度不能太柔,只要结构体系位移符合要求,剪重比小一些无妨,因为计算程序如SATWE等会自行调整,使楼层水平剪力符合要求的。
回复
14楼
顶!
回复
15楼
如果“有效质量系数”不满足90%,程序会提醒
回复
16楼
听我们的总工说,剪重比不能太小,否则结构就有问题,他审核的时候都不让我们计算出的剪重比太小啊!不知道对不对?
回复
17楼
太好了
回复
18楼
规范中只有七度及七度地震区以上才控制剪重比大于1.6%,六度以下是否可以不控制!!!
回复
19楼
请教下 地下室可以不受最小剪重比的控制。
为什么?
5.2.5条没说明啊?
回复
20楼
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
30 1 49.80 49.80(10.33%) (10.33%) 97.12 468.53
29 1 45.54 90.81( 7.66%) ( 7.66%) 248.89 23.93
28 1 58.68 148.56( 7.03%) ( 7.03%) 691.84 30.90
27 1 299.03 432.31( 5.09%) ( 5.09%) 1946.04 205.38
26 1 186.51 609.53( 4.63%) ( 4.63%) 3745.48 144.73
25 1 166.79 755.54( 4.22%) ( 4.22%) 5973.85 141.54
24 1 154.64 874.67( 3.87%) ( 3.87%) 8536.94 133.71
23 1 146.10 972.46( 3.58%) ( 3.58%) 11361.97 125.51
22 1 147.38 1058.34( 3.32%) ( 3.32%) 14404.16 123.86
21 1 147.51 1132.30( 3.09%) ( 3.09%) 17623.24 119.47
20 1 147.44 1195.39( 2.89%) ( 2.89%) 20984.35 111.35
19 1 153.69 1253.04( 2.72%) ( 2.72%) 24462.96 107.18
18 1 153.69 1305.79( 2.58%) ( 2.58%) 28041.51 100.36
17 1 158.35 1356.60( 2.45%) ( 2.45%) 31708.36 97.00
16 1 160.69 1405.43( 2.34%) ( 2.34%) 35456.21 90.49
15 1 161.71 1452.93( 2.24%) ( 2.24%) 39282.12 83.88
14 1 163.84 1500.74( 2.16%) ( 2.16%) 43185.84 78.38
13 1 170.37 1551.06( 2.09%) ( 2.09%) 47169.12 75.45
12 1 166.69 1600.53( 2.03%) ( 2.03%) 51238.77 67.39
11 1 171.66 1651.61( 1.98%) ( 1.98%) 55400.92 61.90
10 1 178.76 1706.78( 1.93%) ( 1.93%) 59663.81 57.12
9 1 180.24 1765.99( 1.90%) ( 1.90%) 64038.95 52.06
8 1 172.27 1826.11( 1.87%) ( 1.87%) 68539.68 45.42
7 1 170.00 1886.90( 1.84%) ( 1.84%) 73177.35 40.43
6 1 164.05 1945.04( 1.82%) ( 1.82%) 77961.05 34.43
5 1 154.88 1999.50( 1.79%) ( 1.79%) 82895.92 28.94
4 1 131.62 2046.26( 1.76%) ( 1.76%) 87982.23 23.40
3 1 90.00 2078.59( 1.72%) ( 1.72%) 93212.02 17.53
2 1 41.61 2093.45( 1.67%) ( 1.67%) 98568.00 12.18
1 1 2.40 2094.23( 1.59%) ( 1.59%) 105499.51 9.09
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%
X 方向的有效质量系数: 97.07%
1层地下室,可以满足要求吗??
回复
21楼
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========
层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.006 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 1.000
13 1.000 1.000
14 1.000 1.000
15 1.000 1.000
16 1.000 1.000
17 1.000 1.000
18 1.000 1.000
19 1.000 1.000
20 1.000 1.000
21 1.000 1.000
22 1.000 1.000
23 1.000 1.000
24 1.000 1.000
25 1.000 1.000
26 1.000 1.000
27 1.000 1.000
28 1.000 1.000
29 1.000 1.000
30 1.000 1.000
PKPM说不满足