本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
72楼
最好是能把每层从两端分两个系统设计,这样只要立管做同程设计,每层管道可以不做同程,没个末端加设静态平衡阀和电动二通阀。单
回复
73楼
同程布置,可以节约成本
回复
74楼
呵呵,路过学习了
回复
75楼
你这个系统每层楼的末端都采用的是风机盘管形式,设备之间的动态水力干扰问题基本不存在,用异程+静态平衡阀就能搞定了,不需要用动态平衡阀,静态平衡阀的价格不高的
回复
76楼
现在很多平衡阀厂家有专门针对风机盘管的小口径平衡阀的
回复
77楼
蛮有用的问题
回复
78楼
三根同程当然可以
三根管是比较好的解决同程的好办法
回复
79楼
新手请问立管如何做同程?急急急
回复
80楼
cnbbzz 发表于 2010-7-22 15:28 建议把管井分开,供回水分别设在2头,这样2根水管就可以实现同程,不用三根管。你每个末端设平衡阀的投资甲 …末端的平衡阀很贵吗请教
回复
81楼
vk3001h 发表于 2010-11-24 14:06 我处理过一个同程式不热的例子。某酒店,8层,常规布局(内走廊,两侧客房)。每层走廊长70m,每侧16间客 …水平同程式的最不利点是在管路的中间部分,将其他的比较热的用水端阀门调小,可使中间几个房间变热。还有就是系统总的供水压力不足,提高泵的扬程,可解决问题。或者调节部分水平支管的管径。
回复