空调水管系统什么情况下需要做同程?
cbijuan
cbijuan Lv.2
2010年07月22日 14:09:38
来自于中央空调
只看楼主

本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶

本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
免费打赏
deesse
2011年08月30日 14:00:15
62楼
路过,学习了
回复
john3218
2011年09月05日 16:21:37
63楼
以前的做法是超过60m才做同程;即使在总回水管加静态平衡阀,依然会出现远端水流不够的情况,不像空气处理机组,每台都可以加静态平衡阀,不需担心异程问题,风盘不行,貌似没有DN20的静态平衡阀吧~~
回复
grhuatao
2011年09月06日 11:44:05
64楼
同程效果肯定好,但是要合理的布置供回水主管。
回复
grhuatao
2011年09月06日 11:47:45
65楼


请问老哥可以截个循环同程的图给小弟学习学习不。
回复
wanlingqq
2011年09月07日 11:02:22
66楼
采用三根管道做同程吧,尽量少用平衡阀
回复
guping0202
2011年09月07日 17:40:07
67楼
首先,我想问一下。是管道井到最远端50米,还是第一台末端到最后一台距离50米。这个有点区别的。如果是第一台到最后一台有50米,那最好做同程。
回复
niubi_sjj
2011年09月23日 11:48:19
68楼
19楼说的节省管材你指的是节省了哪段? 我总感觉管材是节省不了的,因为看上去这种供回水管井分设两端节省了管材,但是没有考虑到管井通向屋顶后,同样是需要连接到主机上的,这样的话,你的管材就浪费了(还是类似于三个管的连接方式)
回复
ziwei_feixiang
2012年03月12日 15:11:06
69楼
其实没必要做同程,立管完全不需要做,每层加平衡阀即可,水平管看需要,带的末端太多的话,还是需要做同程,
回复
wzynt21
2012年03月14日 00:00:55
70楼
省投资就立管同程,水平管异程。省运行就立管和水平管都同程。
回复
jenny_huang623
2012年03月15日 10:24:12
71楼



同意这个观点!!!
回复

相关推荐

APP内打开