关于水泵扬程问题的请教
yangyongwu
yangyongwu Lv.7
2010年07月22日 14:03:16
只看楼主

本大楼楼高为101米,生活水池二次水箱设在楼顶,由一楼的生活水泵从地下室的水箱往上打水,按理说地下室的水泵扬程应算整个楼高吧,但是目前施工队选的只是扬程为40米的水泵,请问是否正确,依据又是什么!

本大楼楼高为101米,生活水池二次水箱设在楼顶,由一楼的生活水泵从地下室的水箱往上打水,按理说地下室的水泵扬程应算整个楼高吧,但是目前施工队选的只是扬程为40米的水泵,请问是否正确,依据又是什么!
免费打赏
lytliangyantao
2010年07月22日 14:30:42
2楼
施工队选的?图纸上是多少?
回复
zhf-li
2010年07月22日 14:34:19
3楼
施工图纸设计参数是多少?怎么会让施工队伍自己选?
回复
yeatsdong
2010年07月22日 14:48:51
4楼
地下室的水箱本身水压有多少?这个泵可看作增压泵吧,安装位置未必在地下一楼吧
回复
yangyongwu
2010年07月22日 16:15:26
5楼
是在地下一层,设计图纸上没有给具体的说明.
回复
ppanqing
2010年07月22日 21:14:27
6楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。按图施工
回复
changming1126
2010年08月04日 17:57:40
7楼
奇谈,怎么能让施工队来选择呢,一个是对业主不负责,一个是对施工队不负责,应该按图施工,如没有责成设计补充或法变更。
回复
yumenhu
2010年08月04日 20:23:58
8楼
这这真是奇观啊 施工单位选的 那也不至于这样离谱去啊
回复
weilmeng
2010年08月04日 20:29:30
9楼
怎么会让施工队来选择呢?建议先去看看图纸是怎么设计的,然后由甲方自己定
回复
s877457301
2011年11月04日 11:55:00
10楼
回复
vipp2010
2011年11月12日 15:25:22
11楼
怎么会让施工队来选择呢?建议先去看看图纸是怎么设计的,然后由甲方自己定
回复