本大楼楼高为101米,生活水池二次水箱设在楼顶,由一楼的生活水泵从地下室的水箱往上打水,按理说地下室的水泵扬程应算整个楼高吧,但是目前施工队选的只是扬程为40米的水泵,请问是否正确,依据又是什么!
本大楼楼高为101米,生活水池二次水箱设在楼顶,由一楼的生活水泵从地下室的水箱往上打水,按理说地下室的水泵扬程应算整个楼高吧,但是目前施工队选的只是扬程为40米的水泵,请问是否正确,依据又是什么!
2楼
施工队选的?图纸上是多少?
回复
3楼
施工图纸设计参数是多少?怎么会让施工队伍自己选?
回复
4楼
地下室的水箱本身水压有多少?这个泵可看作增压泵吧,安装位置未必在地下一楼吧
回复
5楼
是在地下一层,设计图纸上没有给具体的说明.
回复
6楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。按图施工
回复
7楼
奇谈,怎么能让施工队来选择呢,一个是对业主不负责,一个是对施工队不负责,应该按图施工,如没有责成设计补充或法变更。
回复
8楼
这这真是奇观啊 施工单位选的 那也不至于这样离谱去啊
回复
9楼
怎么会让施工队来选择呢?建议先去看看图纸是怎么设计的,然后由甲方自己定
回复
10楼
回复
11楼
怎么会让施工队来选择呢?建议先去看看图纸是怎么设计的,然后由甲方自己定
回复