说系统有空气的请走开!注:主要是冷媒低压表。和压力取样点有关系么?节流毛细管呢?
说系统有空气的请走开!
注:主要是冷媒低压表。
和压力取样点有关系么?节流毛细管呢?
2楼
与低压负荷的稳定性和工质流动的稳定性有关。
回复
3楼
低压那要说最稳定的部分
连压机工艺口试试
回复
4楼
压力表抖动有几种可能的原因
压力表本身没有接缓冲管(系统至表头之间的连接管应该盘成圆圈缓冲)
压力表接入位置太靠近压缩机吸排气口(有些压缩机的吸排气脉动很明显,比如活塞机)
另外,也有可能是本身系统的工况不稳定(循环量变化,压力波动)
压力表震动的形式也不一样,有频率和幅度都较大的震荡,也有幅度较大而频率不高的波动,还有幅度不大频率很高的抖动,要根据系统的实际情况区别分析。
我觉得,这个东西,靠论坛上大家‘空对空’的发帖,很难做出准确判断。
回复
5楼
谢谢大家的发言!我们是在空载调试阶段!
弱弱的问一句:压力表抖动对系统有什么影响?
回复
6楼
:victory:
回复
7楼
理解了。谢谢!
回复
8楼
学习中!
回复
9楼
如果波动不大可以不予理会,我想应该是节流出现的现象。你的空调设备使用在什么地方的,空调环境最好能简述下。上面也有提到,
回复
10楼
空载调试阶段! 还没有使用!
回复