水泵并联的问题
loman0317
loman0317 Lv.6
2005年10月29日 14:16:44
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉原先采用95/70供回水,由于供热限制,现采用80/60供回水,由于温差变小,流量要求加大,但外网管径不能改变,因此锅炉房需要增加一台水泵,以增加系统循环流量,应采用完全并联还是局部并联。

锅炉原先采用95/70供回水,由于供热限制,现采用80/60供回水,由于温差变小,流量要求加大,但外网管径不能改变,因此锅炉房需要增加一台水泵,以增加系统循环流量,应采用完全并联还是局部并联。
免费打赏
flyingbird
2005年10月29日 18:30:01
2楼
一般来说,水泵选型都比较大,建议你先别更换水泵,等使用一段时间后,如果确实发现水泵小,影响采暖,建议可以采用并联一个大点的水泵,两个泵平时就用一个,负荷大时用大泵,负荷小时用小泵。
回复
w_e_i6
2005年11月04日 16:37:43
3楼
同意使用一段时间后再说。
回复
hsscs
2005年11月05日 16:11:59
4楼
如果原系统循环泵的流量没有很大的富裕量(应考虑泵的效率并不会有额定的数值那么高),应该尽快增加一台泵或两台泵。这是因为热媒的参数改变比较大了。
  增加的泵是为了增大流量,显然是应该并联安装。楼主所说的完全并联、局部并联是什么意思?锅炉房内的循环泵通常是全部并联的。难道你设计的锅炉房内将某些泵并联后,再与其他泵并联?或是因为管网阻力太大,将某些泵并联后,再与其他泵串联?如果是后者,你增加的泵扬程不夠,也应先将两台泵串联,然后并联入已有的循环泵中去。