先上传建筑的轴测图和其中一层的平面图项目描述大致如下: 建筑类似一个鸡蛋的形状,内外两圈柱子均是弧形钢柱(这里用折线代替)。建筑长90m,宽70m,高24m。每层内圈是空的。现在遇到的困难是: 由于形状的特殊,在不使用刚性楼板假定时,建筑内外两圈框架梁有很大的轴力(最大处约200t)。但是一旦使用刚性楼板假定,轴力就几乎为0。但是我认为这两种情形均不是合理的假定。现在我的做法是不使楼面荷载来加载,而在每层手动布置板单元(厚板),然后在上面加压力荷载,不考虑刚性楼板。这样再次计算出来的结果,内外两圈框架梁的轴力有所下降(最大处约100t)。
先上传建筑的轴测图和其中一层的平面图
项目描述大致如下:
建筑类似一个鸡蛋的形状,内外两圈柱子均是弧形钢柱(这里用折线代替)。我想问的问题是,我这样做正确吗?这种情况怎样才能较合理考虑楼板对楼层刚度的影响。