在我们现在的常规设计中,向消防负荷(如消防风机,消防电梯等)都采用双回路末端互投方式供电,这两个回路的电缆一般都采用阻燃或者都采用耐火电缆,我个人有个大胆的设想,工作回路可否采用普通电缆,备用回路采用阻燃或者耐火电缆,因为当发生火灾的时候,消防负荷一般都是由备用回路供电的。

在我们现在的常规设计中,向消防负荷(如消防风机,消防电梯等)都采用双回路末端互投方式供电,这两个回路的电缆一般都采用阻燃或者都采用耐火电缆,我个人有个大胆的设想,工作回路可否采用普通电缆,备用回路采用阻燃或者耐火电缆,因为当发生火灾的时候,消防负荷一般都是由备用回路供电的。
免费打赏
pengdikun2010
2010年07月20日 21:22:26
2楼
不可以,必须得用耐火,
回复
dianqipanli
2010年07月21日 04:33:15
3楼
绝对不行,胆是大了点。
回复
shipeng20052006
2010年07月21日 08:39:30
4楼
我认为这个要分情况而定。要是穿钢管的话应该是可以。要是明敷设的话,则必须用耐火或者阻燃型甚至是柔性防火或者是矿物绝缘电缆。
回复
rainmen_73
2010年07月21日 08:52:09
5楼
我倒觉得在消防泵房或消防风机房等不考虑火灾会发生的消防设备用房内(外部火灾)配线不必按耐火或阻燃考虑
回复
hfj668
2010年07月21日 08:56:53
6楼

同意以上的~~~!
回复
pengdikun2010
2010年07月21日 13:08:34
7楼

别误人子弟了,曾经有人这样搞过,消防局的消防验收不过,原因不知道,但确实不让这样做,
回复
lymengyu
2010年07月21日 15:26:50
8楼
:victory: :Q
回复
dianqipanli
2010年07月21日 15:38:13
9楼
消防回路电缆、导线一般回路很长,不是只在机房。经常走桥架、线槽、管路,甚至明敷,要求的目的是,失火后,留一定时间给消防队;如果不能保证,相应功能失效,那就惨了。
回复
a3684nwxc
2010年07月21日 15:57:18
10楼


同意以上的论述,消防通不过就嗝屁了。
回复
xpmhs
2012年04月04日 16:34:58
11楼
民规以外的规范没有规定一定要耐火电缆的!