消防负荷工作回路可否采用普通电缆?
xiaoyuerudao
2010年07月20日 10:10:45
只看楼主

在我们现在的常规设计中,向消防负荷(如消防风机,消防电梯等)都采用双回路末端互投方式供电,这两个回路的电缆一般都采用阻燃或者都采用耐火电缆,我个人有个大胆的设想,工作回路可否采用普通电缆,备用回路采用阻燃或者耐火电缆,因为当发生火灾的时候,消防负荷一般都是由备用回路供电的。

在我们现在的常规设计中,向消防负荷(如消防风机,消防电梯等)都采用双回路末端互投方式供电,这两个回路的电缆一般都采用阻燃或者都采用耐火电缆,我个人有个大胆的设想,工作回路可否采用普通电缆,备用回路采用阻燃或者耐火电缆,因为当发生火灾的时候,消防负荷一般都是由备用回路供电的。
免费打赏
luzhengang1981
2012年04月04日 17:01:51
12楼
只要消防能通过 你用什么电缆都可以
回复
任逍遥
2012年04月05日 10:53:16
13楼
我们这行不能胆子太大哦,关系生死大事
回复
学海无止境
2012年04月05日 13:47:41
14楼
绝对可以,前提是不审图,不用消防验收
回复
酒后驾车
2016年03月29日 14:35:27
15楼
防火规范GB 50016-2014第10.1.10条规定,消防电缆与非消防电缆宜敷设在不同的电缆井、沟内,否则应敷设在电缆井、 沟两侧并且消防线路应采用矿物绝缘电缆。
回复
lightling
2016年03月29日 14:56:49
16楼
不可以。发生火灾时,由常用电源供电,还是走的常用电缆。只有常用电缆损坏,才可以用备用的