三相电源线能进入一个开关盒?
shyboy68
shyboy68 Lv.13
2005年10月28日 10:22:19
只看楼主

为了均衡用电我将几十盏灯分为三路,每个回路用不同相位的电源,开关是三联单控的,86型,不知可否?谢

为了均衡用电我将几十盏灯分为三路,每个回路用不同相位的电源,开关是三联单控的,86型,不知可否?谢
免费打赏
hldlqw
2005年10月28日 16:48:13
2楼
最好不要这样做,这样做太不安全了,也不符合规范。
回复
中国龙
2005年10月29日 15:08:31
3楼
要知道:86型三联单控开关他的额定电压可是220V,到目前为止86系列还没有380V的单控开关,但是,如果空间允许,可以将他们集合到一个稍微大一点的接线盒内,然后使用单极断路器控制。
回复
李兴龙机电科技
2005年10月30日 14:46:56
4楼
不满足爬电距离。
回复
中国龙
2005年10月31日 16:27:09
5楼
请教:380V的爬电距离是不是20mm? 10KV的爬电距离是不是125mm?
爬电距离有没有裸线和绝缘线之分?