空气处理机及风盘接的风管道内壁凝露漏水,原因?
jansonsky
jansonsky Lv.2
2010年07月19日 13:34:30
来自于中央空调
只看楼主

有一商场工程,从风机盘管及空气处理机的出风口开始的风管内壁结满细小水珠(见图片),时间长后水从风管接缝处及出风口漏出,开始怀疑风机将水带出,但检查空气处理机风机部分干燥无水,检查测试风管内出风温度23度,湿度93%,是何原因,请各位指教.

有一商场工程,从风机盘管及空气处理机的出风口开始的风管内壁结满细小水珠(见图片),时间长后水从风管接缝处及出风口漏出,开始怀疑风机将水带出,但检查空气处理机风机部分干燥无水,检查测试风管内出风温度23度,湿度93%,是何原因,请各位指教.

P7050275.JPG


P7050276.JPG


P7050277.JPG

免费打赏
jansonsky
2010年07月23日 08:12:53
12楼
感谢各位的回答
----"楼主说,吧水温调整到10度,不知出水温度多少? 此时空气处理机不凝露是什么意思?盘管上不凝露??"
供水温度调到10度时,回水温度是15度,此时空气处理机(新回风混合)所接风管内壁不凝露漏水,但是风机盘管(FP-238,回风工况,无新风)所接风管内壁还是有凝露漏水.
回复
cnbbzz
2010年07月24日 09:54:37
13楼
楼主仔细看下所有回帖,说明下室内情况。
回复
adingkgb
2010年07月24日 16:05:21
14楼


空气处理机和风机盘管在一个区域内?是所有的风盘都有这个现象,还是个别现象。
两者的回风条件是否相同,室内空气出于什么状态?
两者各自目前的送回风温度是多少
回复
zhp21
2010年07月27日 09:01:08
15楼
这又不是干盘管,怎么会是15~18度的进水?而且制冷情况下怎么进水温度比出水温度(11~13度)还高?莫非楼主搞错呢?就算进水温度为11~13度,作为普通空调,这个温度是难以达到除湿目的的。用焓湿图查查,我个人觉得,如此高湿度的空气本身已经接近饱和,所以风管会出现凝结水。建议将冰水温度调至7~9度,对空气处理到机器露点出事后再送。

[ 本帖最后由 zhp21 于 2010-7-27 09:15 编辑 ]
回复
jansonsky
2010年07月27日 21:25:05
16楼
供水温度调到10度后,空气处理机管道内不漏水了,但风机盘管风管道内还是凝露漏水, 是不是因为风盘的为3排管,除湿能力比6排管的空气处理机差原因造成的。
回复
cnbbzz
2010年07月27日 22:13:11
17楼


室内含湿量比较大,风机盘管负担不了,仔细看看前面的回帖,有些问题你没有回答。
回复
virper1
2010年07月28日 10:57:44
18楼
使用万+选+通,选型很轻松
ww.wanxuantong.com
回复
疙瘩梨
2010年09月08日 11:21:21
19楼
明白了一点,不错,谢谢
回复
xingguang_110
2010年09月09日 13:00:27
20楼
出风温度23度,这个是不是太高了点吧。
这个温度比较尴尬,除湿效果不好,因为不足以把空气温度降到露点(一般的空气状态,极端情况 不在此列)。但却把空气的相对湿度提高了.这个状态就相对比较容易凝露了。

一般我们要求冷冻水温度达到7的目的就在于要把空气温度处理到一定温度度以下,以保证除湿效果。这样的话,虽然送风状态点在机器露点,但一出风口,和周围空气混合(升温)后,湿度马上就降下来了。

你确认下回风温度多少?以及进出水温多少?
回复
xingguang_110
2010年09月09日 13:03:15
21楼
使用万+选+通,选型很轻松
ww.wanxuantong.com
回复