空气处理机及风盘接的风管道内壁凝露漏水,原因?
jansonsky
jansonsky Lv.2
2010年07月19日 13:34:30
来自于中央空调
只看楼主

有一商场工程,从风机盘管及空气处理机的出风口开始的风管内壁结满细小水珠(见图片),时间长后水从风管接缝处及出风口漏出,开始怀疑风机将水带出,但检查空气处理机风机部分干燥无水,检查测试风管内出风温度23度,湿度93%,是何原因,请各位指教.

有一商场工程,从风机盘管及空气处理机的出风口开始的风管内壁结满细小水珠(见图片),时间长后水从风管接缝处及出风口漏出,开始怀疑风机将水带出,但检查空气处理机风机部分干燥无水,检查测试风管内出风温度23度,湿度93%,是何原因,请各位指教.

P7050275.JPG


P7050276.JPG


P7050277.JPG

afei19840119
2010年07月19日 14:28:59
2楼
湿度93%,这个也太高了。。。。。
回复
jansonsky
2010年07月19日 14:37:08
3楼
是的,所以我怀疑可能机组的除湿量不够,使出风正好在露点温度附近,导致凝露,但我不能确定。
回复
adingkgb
2010年07月19日 16:42:50
4楼
出风温度23度,这个是不是太高了点吧。
这个温度比较尴尬,除湿效果不好,因为不足以把空气温度降到露点(一般的空气状态,极端情况 不在此列)。但却把空气的相对湿度提高了.这个状态就相对比较容易凝露了。

一般我们要求冷冻水温度达到7的目的就在于要把空气温度处理到一定温度度以下,以保证除湿效果。这样的话,虽然送风状态点在机器露点,但一出风口,和周围空气混合(升温)后,湿度马上就降下来了。

你确认下回风温度多少?以及进出水温多少?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-19 17:03 编辑 ]
回复
jansonsky
2010年07月20日 08:25:51
5楼
回风温度在25-27度,进水温度15-18度,出水11-13度,4个机头只开1-2个,说是全开制冷效果太好。

[ 本帖最后由 jansonsky 于 2010-7-20 08:28 编辑 ]
回复
adingkgb
2010年07月20日 08:35:09
6楼
进水温度都在15度以上肯定偏高了,判管目前的实际制冷能力就比较低,所以送回风温差也较小。相信凝结水量肯定也不大。
试试把水温打到7度(至少9度),再看看吧。
回复
jansonsky
2010年07月22日 15:05:43
7楼
现将主机供水温度调整到10度,回水温度调到15度,空气处理机是不凝露漏水了,但FP-238的风管道内还是有凝露水,什么原因?另外有一点我很困惑,就算供回水温度高使机组的除湿能力差了,但是出风的湿度并没有达到100%啊,按道理来说应该也不会凝露啊,为什么风管内会有凝露,谁能帮我解释下.
回复
cnbbzz
2010年07月22日 15:35:32
8楼
出风的湿度达到100%的话,吹出来的直接就是白雾了,这就说明风管内表面温度达到了你出风状态的露点温度。

15度供水是典型的干工况供水温度,末端无除湿能力。
回复
adingkgb
2010年07月22日 17:49:02
9楼

风管内壁凝露,就说明风管内壁温度低于你风管内空气的露点温度。
但是一般来说,如果盘管温度正常(进7出12),那么出风的状态就是机器露点(表冷器的机器露点是90%左右),风管内壁就算再冷,也冷不过表冷器,所以不会凝露。
如果盘管的温度不正常,未能把通过的气流中的水分凝出,反而把空气状态处理到接近凝露的相对湿度,比如90%。这时的90%和前面机器露点的90%是完全不同的概念(单位含湿量相差很多)。 此时,风管内壁被前期的出风降温到一定程度(虽然不是很低),当后来的空气状态稍有波动(比如受新风和回风影响导致含湿量提高,露点提高),那么就会在风管内壁凝露,这样的凝露和表冷器上的凝露也是不同的。表冷器供冷正常时的凝露量是基本恒定的且比较大量的,而风管内壁的凝露情况是波动的(不同时刻可能不完全一样,但给人的总体感觉还是凝露),凝露量也比正常的表冷器凝露少的多。

楼主说,吧水温调整到10度,不知出水温度多少? 此时空气处理机不凝露是什么意思?盘管上不凝露??

另外,空气处理机的新回风比例是否正常,房间密封和正压情况是否正常,回风量过小 新风量过大或者有其他未经处理的潮湿空气从其他补风口进入房间。。。也都容易导致凝露,特别是梅雨季节。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-22 19:03 编辑 ]
回复
cnbbzz
2010年07月22日 18:20:39
10楼
房间如果密封不好的话,比较容易在出风口结露,这个现象是否有?而且风管机仅处理室内回风还是新风与回风混合风?
回复
adingkgb
2010年07月22日 19:00:11
11楼
房间如果密封不好的话,比较容易在出风口结露,这个现象是否有?

确实有。如果送风温度很低,风口温度也很低,如有未处理过的空气接触风口,那就在风口结露。
如有漏进房间未经处理空气通过回风,经过供冷(除湿)能力不足的表冷器后,再接触风管,也有可能在内壁有凝露现象。
这些问题我们单位都遇到过(特别是地铁变压站内),其实我这几天就在一个站一个站的处理类似问题。



而且风管机仅处理室内回风还是新风与回风混合风?

有些小型的吊式空气处理机,也有回风和新风(有混合段),这个具体就要问楼主了,不知道他们那边的系统形式。
回复

相关推荐

APP内打开