低压母排温度的多少范围符合安全规范,如何界定?
whz0109
whz0109 Lv.2
2010年07月19日 13:00:14
只看楼主

日前遇到一变电所 低压母排温度有86度了,环境温度为28度,以前只是知道有个70度的模糊要求值,不知哪位大虾知道,求助了!!

日前遇到一变电所 低压母排温度有86度了,环境温度为28度,以前只是知道有个70度的模糊要求值,不知哪位大虾知道,求助了!!
免费打赏
whz0109
2010年07月20日 10:15:06
2楼
有63人阅读,没人发言哦!!楼主帮忙看看,这种现场我该怎么办!我都没法给企业一个明确的说法,好内疚,如果有充分的理论依据就好了,否则好担心现场会发生什么问题。
回复
qiqi19801209
2010年07月20日 13:17:34
3楼
温升小于70K,为正常;

您的温升到58K了,也不低了,您最好检查一下;

1.各个搭接点力矩

2.母线规格
回复
ahha2001cn
2010年07月20日 14:31:30
4楼
工业与民用配电设计手册 P496 :
铜母线70℃
回复
xu2010shibo
2010年07月20日 17:53:05
5楼
民用配电设计手册 P496 :
铜母线70℃
回复
fjg20040612
2010年07月20日 20:33:56
6楼
学习学习
回复

相关推荐