日前遇到一变电所 低压母排温度有86度了,环境温度为28度,以前只是知道有个70度的模糊要求值,不知哪位大虾知道,求助了!!
日前遇到一变电所 低压母排温度有86度了,环境温度为28度,以前只是知道有个70度的模糊要求值,不知哪位大虾知道,求助了!!
2楼
有63人阅读,没人发言哦!!楼主帮忙看看,这种现场我该怎么办!我都没法给企业一个明确的说法,好内疚,如果有充分的理论依据就好了,否则好担心现场会发生什么问题。
回复
3楼
温升小于70K,为正常;
您的温升到58K了,也不低了,您最好检查一下;
1.各个搭接点力矩
2.母线规格
回复
4楼
工业与民用配电设计手册 P496 :
铜母线70℃
回复
5楼
民用配电设计手册 P496 :
铜母线70℃
回复
6楼
学习学习
回复