请问,各位,在工程中遇到过这样的问题没:
在一些机电设备房间,其他专业要求, 空调的出风口必须避开设备的正上方,怕出风口滴水.
而且有些房间本来建筑空间就小,头疼!
各位,有什么好的办法,谢谢!
12楼
:kiss:
回复
13楼
个人认为可采取以下措施:1、降低送风温度;2、风口保温;3采用防结露风口
回复
14楼
改变出风口方向,不影响的情况。设计布风口时避开设备。
回复
15楼
降低送风温度事与愿违。
回复
16楼
1.改变送风口形式 2、提高送风温度 3、在出风口进行保温处理
回复
17楼
1.改变送风口形式 2、提高送风温度 3、在出风口进行保温处理1.改变送风口形式 2、提高送风温度 3、在出风口进行保温处理
回复
18楼
做一个木质的送风口~!
回复
19楼
1.改变送风口形式 2、提高送风温度 3、在出风口进行保温处理
处理3不错
回复
20楼
楼主没有把情况说清楚,比如在有的电信机房,有高架地板的,就是要做地面送风,顶回风的。如果这样的还做成顶送风,本身就是错误。
先把图纸放上来大家看看,有时候要注意气流组织方式的。
回复
21楼
我否认大家的观点!!!!!!
如果不是要求特别严格的房间,我会告诉甲方,我得空调是工艺空调,对风口布局要求很严格,不是位置可以随便动的。。。。。。。。总之就是强调我改不了,就是改了也能挣点签证