关于空调出风口与机电设备布置问题
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2010年07月18日 11:15:08
来自于中央空调
只看楼主

请问,各位,在工程中遇到过这样的问题没: 在一些机电设备房间,其他专业要求, 空调的出风口必须避开设备的正上方,怕出风口滴水. 而且有些房间本来建筑空间就小,头疼! 各位,有什么好的办法,谢谢!

请问,各位,在工程中遇到过这样的问题没:
在一些机电设备房间,其他专业要求, 空调的出风口必须避开设备的正上方,怕出风口滴水.
而且有些房间本来建筑空间就小,头疼!
各位,有什么好的办法,谢谢!
免费打赏
cqucjj
2010年12月03日 11:48:32
22楼
1.改变送风口形式 2、提高送风温度 3、在出风口进行保温处理
赞成
回复
adingkgb
2010年12月03日 19:57:21
23楼

别把别人都当傻瓜啊:lol
到底是不是工艺空调,可不是随便说的。
另外,就算你说是工艺空调,到时候人家真的按照工艺空调的要求来检测,岂不是自己把自己给套进去了么?
回复
luoyanghss
2011年01月25日 09:57:32
24楼
呵呵 :victory:
回复
j04150201
2011年02月12日 14:31:56
25楼
为什么散流器改为条形风口能避免结露 麻烦解释一下
回复
grhuatao
2011年09月20日 14:30:28
26楼
这个问题在很早就在论坛里讨论过了。
回复
caiyegui
2012年05月21日 10:14:26
27楼
是得避开走,要考虑这个问题。要不真的出事找起责任就大了。
回复
wangying05
2012年06月20日 09:02:33
28楼
回复
没完没了
2012年08月29日 14:54:48
29楼
嗯,学习了。。
回复
luochongchong
2016年05月20日 09:23:40
30楼
最好避开吧,特别是监控设备
回复

相关推荐