请问,各位,在工程中遇到过这样的问题没: 在一些机电设备房间,其他专业要求, 空调的出风口必须避开设备的正上方,怕出风口滴水. 而且有些房间本来建筑空间就小,头疼! 各位,有什么好的办法,谢谢!
请问,各位,在工程中遇到过这样的问题没:
在一些机电设备房间,其他专业要求, 空调的出风口必须避开设备的正上方,怕出风口滴水.
而且有些房间本来建筑空间就小,头疼!
各位,有什么好的办法,谢谢!
2楼
1、改变风口形式呗。
2、提高出风温度,避免结露情况。
回复
3楼
风口直接对着设备吹的话,还可能引起设备本身的凝露。
处理方法参照2楼斑竹意见
回复
4楼
斑竹,
1、改变风口形式,是什么意思, 散流器改为条形风口?
2、提高出风温度——房间的设计温度为27度,固定的!
回复
5楼
对于4楼:
1、类似,没看到具体房间及设备布置,大致就这样了。
2、实在无语了,出风温度和设计温度是一回事吗?
回复
6楼
其他专业提的还是蛮有道理的,其实风口是最好不要在设备上面,尤其是设备的电控电路的位置,避免结露滴水方法是有:1对风口进行加厚保温;2加大送风口3提高送风口温度等
回复
7楼
有条件的话,吧风口移开一定位置
另外,比如房间温度要求27度,送风温度17度,你想办法提高送风温度比如提高到19度
回复
8楼
区管,你的意思如,七楼所说,减小送风温差!
但是从节能的角度考虑,就加大了送风量了.
回复
9楼
1、机电设备用房的允许工作温度,都比通常的房间室内房间温度高。
2、机电用房如果要求温度比较低,那么减少送风温差,加大送风量也是特殊工艺要求,就像游泳池空调送风一样,不需要按节能考虑。
回复
10楼
最好避开吧,特别是监控设备
回复
11楼
任何时候,满足使用要求都排在节能需求之前。
在满足使用和运营要求的前提下考虑节能。
如果服务质量降低到不可接受的程度,那么这样的节能有何意义。
回复