求助!临时施工用电变压器选择!
lygccwx
lygccwx Lv.2
2005年10月25日 18:36:30
来自于变压器
只看楼主

一新建小区施工现场!其中11+1小高层 15栋 高层17+1 6栋 15+1 一栋 住宅总建筑面积209948平方米。临时施工用电变压器容量2台800KVA干变或2台1000KVA变压器,够不够用?大了还是小了?请帮忙看看!谢谢!QQ:41845664

一新建小区施工现场!其中11+1小高层 15栋 高层17+1 6栋 15+1 一栋 住宅总建筑面积209948平方米。临时施工用电变压器容量2台800KVA干变或2台1000KVA变压器,够不够用?大了还是小了?请帮忙看看!谢谢!QQ:41845664
免费打赏
lygccwx
2005年10月27日 01:56:05
12楼
书上:S总=同时率xΣP总用电量/COSφ:功率因数
还有就是按建筑面积M2=10VA
回复
lygccwx
2005年10月27日 11:38:24
13楼
假如有10家施工队每家280KW
回复
lygccwx
2005年10月28日 12:37:44
14楼
那种计算方法最好??????
回复
lygccwx
2005年11月04日 11:44:57
15楼
我算了10个施工单位 2198KVA 按建筑面积M2=10VA 2300KVA 23万建筑面积
回复
xiaoww
2005年11月09日 15:35:36
16楼
给你一些资料
回复
lygccwx
2005年11月09日 19:10:32
17楼
谢谢你~~~~`
回复
lyoulin@co163
2007年02月09日 16:39:36
18楼
谢谢!
回复
grown82
2007年05月30日 10:12:50
19楼
太感谢了 !!!
回复
hk5201
2008年12月19日 08:49:38
20楼
好东西啊!好东西得顶
回复
lcyailiyue
2009年06月27日 18:37:41
21楼
是好东西啊.。。。。。。
回复