求助!临时施工用电变压器选择!
lygccwx
lygccwx Lv.2
2005年10月25日 18:36:30
来自于变压器
只看楼主

一新建小区施工现场!其中11+1小高层 15栋 高层17+1 6栋 15+1 一栋 住宅总建筑面积209948平方米。临时施工用电变压器容量2台800KVA干变或2台1000KVA变压器,够不够用?大了还是小了?请帮忙看看!谢谢!QQ:41845664

一新建小区施工现场!其中11+1小高层 15栋 高层17+1 6栋 15+1 一栋 住宅总建筑面积209948平方米。临时施工用电变压器容量2台800KVA干变或2台1000KVA变压器,够不够用?大了还是小了?请帮忙看看!谢谢!QQ:41845664
免费打赏
zxc__213
2005年10月25日 21:47:15
2楼
这个一时不好说啊,一共有23栋房子,不知道有多少个施工单位啊,一个施工单位,应该有电焊机,塔吊,闪光电焊机,弯曲机、切割机、泵车(其中泵车功率非常大)等,可以考每个施工单位一台,在我们工地是80KW,电焊机查一下,我也不记得了,我想一个施工单位有个300KW的机具差不多,还有一个同时率的问题,你看看到底有多少个施工单位吧,这样,再乘上一个系数,应该差不多了。宁可多也不可少啊!
回复
lygccwx
2005年10月25日 22:54:48
3楼
同时率为0.4-0.6 ,COS·0.7 最多10施工单位 !外加高层外用电梯!生活用电5%-10% 帮忙看看最好不要太高。也不能太底要不高峰用的老跳!谢谢!!!!!对焊机75KW-100KW
回复
lygccwx
2005年10月25日 22:56:48
4楼
2台800KVA还是2台1000KVA变压器 ?????干变以后进入小区变里!
回复
石大头
2005年10月25日 23:11:55
5楼


你这大就大点,反正以后用做小区变,也不浪费无所谓的!!
回复
lygccwx
2005年10月25日 23:16:05
6楼
大也不能太离谱啊!帮忙看一下!
回复
jjmhappy
2005年10月26日 08:52:00
7楼
我感觉你应该计算一下,我估计你的容量有点大



序号 机械设备名称型号 单位 数量 功率 总功率
1 QTZ315塔吊 台 48kw
2 砼搅拌机JZC350 台 7.5
3 电焊机BX3-300-2 台 15
4 电焊机BX3-120-1 台 12
5 电饭车 台 12.5
6 卷扬机JJZ-1 台 7.5
7 对焊机 台 100
8 电锯MJ104 台 3
9 电刨MIB2-80/1 台 0.7
10 压刨MB103 台 3
11 钢筋切断机QJ32-1 台 3
12 钢筋弯曲机GW40 台 3
13 平板ZB11 台 1.1
14 插入式振捣器ZX70 台 1.5
15 潜水泵 台 3
16 打夯机MW-60 台 3

照明用电取总用电负荷的10%

具体你得自己计算,以上数据仅供参考!
回复
lygccwx
2005年10月26日 19:37:42
8楼
你能帮算要多大变压器???谢谢
回复
lygccwx
2005年10月27日 01:32:55
9楼
求各位师傅帮忙啊!
回复
xclmengmeng
2005年10月27日 01:47:42
10楼
感觉你应该计算一下,我估计你的容量有点大



2005年10月27日 01:52:36
11楼
这是我从网上找的!计算方法二、施工用电
1、施工用电量计算
主体结构施工与装修相比结构施工时用电量比较大,因此按照主体结构施工用电量计算,主体结构施工期间现场用电设备名称及容量参见下表:
表5-5-1
序号 设备名称 单位 数量 用电容量(KW) 备 注
单台容量 合计容量
1 23B塔式起重机 台 5 70 350 固定式
2 36B塔式起重机 台 1 70 70 固定式
3 钢筋切断机 台 9 3 27
4 钢筋弯曲机 台 12 3 36
5 钢筋调直机 台 3 10 30
6 对焊机 台 3 90 180
7 电焊机 台 24 24 576
8 台 锯 台 6 5.5 33
9 压刨机 台 6 4 24
10 插入式振捣器 台 30 1.1 33 同时使用台数
11 平板式振捣器 台 3 2.2 6.6
12 施工电梯 台 6 49 294
13 蛙式打夯机 台 24 3 72
14 气 泵 台 6 1.1 6.6
15 设备总用电量 1738.2

16 室内照明等 50
17 室外照明 100

总用电量下式计算:

公式中,1.1为安全系数,ΣP1为设备功率,ΣP2为室内照明设备功率,为室外照明设备功率,K1、K2、K3为需要系数。根据施工经验,ΣP2=50KW,ΣP3=100KW,需用系数取K1=0.6,K2=0.8,K3=1.0
S总=1.1×(0.6×1738.2+0.8×50+1.0×100)=1182.9(KW)
变压器容量按下式计算
(KVA)
式中,K——功率损失系数,取1.05
ΣP总用电量
COSφ:功率因数,取0.75
W=1.05×1182.9/0.75=1557.2KVA
由以上计算可知,A标段结构施工期间需选择总容量为1600KVA的变压器。
2、临时用电总体布置
从建设单位指定地方引电源至现场附近,设一总配电柜加电表计量。该工程施工现场面积较大,供电距离长,用电设备分散,电缆布设经总配电箱采用放射型方式配出,用电缆直埋方式分三路向用电点供电。由于各路用电容量较大,所以各路均双缆送出。电气布置详见施工总平面布置图。
回复

相关推荐