下午(供配电)专业案例考试原题最后一大题
wwl_050131
wwl_050131 Lv.5
2005年10月24日 16:50:44
只看楼主

23B-2-48十三、根据建筑设备自动控制系统的设计原则和要求,回答下列问题:48.建筑设备自动控制系统对给水系统得监控功能,下列哪一项是不宜实施的?并说明原因?(A) 水泵起停控制 (B) 水箱高低水位起停水泵控制(C) 水泵运行状态指示 (D) 水箱高低水位显示和报警答案:( )解答过程:23B-2-49. 建筑设备自动控制系统对空调系统空气处理机的控制中,设置下列哪一组控制功能是正确的?并说明设置过滤器状态显示及报警原因?

23B-2-48十三、根据建筑设备自动控制系统的设计原则和要求,回答下列问题:
48.建筑设备自动控制系统对给水系统得监控功能,下列哪一项是不宜实施的?并说明原因?
(A) 水泵起停控制 (B) 水箱高低水位起停水泵控制
(C) 水泵运行状态指示 (D) 水箱高低水位显示和报警
答案:( )
解答过程:
23B-2-49. 建筑设备自动控制系统对空调系统空气处理机的控制中,设置下列哪一组控制功能是正确的?并说明设置过滤器状态显示及报警原因?
(A) 起停控制 ,室内温湿度控制,送回风温度控制、过滤
(B) 过载报警、风道风压测量、冷热水温度控制、过滤器状态显示及报警
(C)风机状态显示、加湿控制、冷却塔风机控制、过滤器状态显示及报警
(D)风门控制、电源控制、冷热水流量调节、过滤器状态显示及报警
答案:( )
解答过程:
23B-2-50.由一个冷却塔和一台冷却水泵组成冷却水系统,冷却塔和冷却水泵均需要可手动/自动切换的起停控制、工作和故障状态监视,及其进水、回水需要测量温度,此系统的监控点数下列哪一组是正确的?并说明原因。
(A)数字量输入DI=3 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=1 模拟量输出AO=1
(B) 数字量输入DI=4 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=2 模拟量输出AO=2
(C) 数字量输入DI=6 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=2 模拟量输出AO=0
(D)数字量输入DI=3 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=1 模拟量输出AO=3
答案:( )
解答过程:

免费打赏
frankdi1972
2005年10月27日 23:43:26
12楼
我选作了前两道。分别选择B和A,应该没错,因为是查的智能建筑规范。关于B的原因,是因为水位容易在触发位置容易来回波动,导致频繁启停。关于滤网监控,主要是通过差压,反映滤网堵塞程度,越大,表明越脏,空气过滤效果下降,需要及时更换。
回复
zxpaaaaa
2005年10月28日 00:02:58
13楼
我没敢做
回复
大鼻山
2005年10月28日 00:03:10
14楼

选A是错误的。前面已解释了N遍。请你仔细对照规范,“控制”不是“测量”
回复
小菜
2005年10月28日 08:39:32
15楼


这个理由是站不住脚的,水泵都是低水位触发,高水位停泵,用BA控制也是一样的,不存在波动的影响
回复
大鼻山
2005年10月28日 13:04:20
16楼

智能规范里有原话。水位计是错误的。
回复
shchunming
2005年10月28日 14:18:22
17楼
好呀,最好报所有题集中起来!好打印出来!
回复

相关推荐

APP内打开