23B-2-48十三、根据建筑设备自动控制系统的设计原则和要求,回答下列问题:48.建筑设备自动控制系统对给水系统得监控功能,下列哪一项是不宜实施的?并说明原因?(A) 水泵起停控制 (B) 水箱高低水位起停水泵控制(C) 水泵运行状态指示 (D) 水箱高低水位显示和报警答案:( )解答过程:23B-2-49. 建筑设备自动控制系统对空调系统空气处理机的控制中,设置下列哪一组控制功能是正确的?并说明设置过滤器状态显示及报警原因?

23B-2-48十三、根据建筑设备自动控制系统的设计原则和要求,回答下列问题:
48.建筑设备自动控制系统对给水系统得监控功能,下列哪一项是不宜实施的?并说明原因?
(A) 水泵起停控制 (B) 水箱高低水位起停水泵控制
(C) 水泵运行状态指示 (D) 水箱高低水位显示和报警
答案:( )
解答过程:
23B-2-49. 建筑设备自动控制系统对空调系统空气处理机的控制中,设置下列哪一组控制功能是正确的?并说明设置过滤器状态显示及报警原因?
(A) 起停控制 ,室内温湿度控制,送回风温度控制、过滤
(B) 过载报警、风道风压测量、冷热水温度控制、过滤器状态显示及报警
(C)风机状态显示、加湿控制、冷却塔风机控制、过滤器状态显示及报警
(D)风门控制、电源控制、冷热水流量调节、过滤器状态显示及报警
答案:( )
解答过程:
23B-2-50.由一个冷却塔和一台冷却水泵组成冷却水系统,冷却塔和冷却水泵均需要可手动/自动切换的起停控制、工作和故障状态监视,及其进水、回水需要测量温度,此系统的监控点数下列哪一组是正确的?并说明原因。
(A)数字量输入DI=3 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=1 模拟量输出AO=1
(B) 数字量输入DI=4 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=2 模拟量输出AO=2
(C) 数字量输入DI=6 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=2 模拟量输出AO=0
(D)数字量输入DI=3 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=1 模拟量输出AO=3
答案:( )
解答过程:

免费打赏
hsm08@co163
2005年10月26日 18:03:05
2楼
(B) 水箱高低水位起停水泵控制
(A) 起停控制 ,室内温湿度控制,送回风温度控制、过滤

(C) 数字量输入DI=6 模拟量输入AI=2
数字量输出DO=2 模拟量输出AO=0
回复
大鼻山
2005年10月26日 23:46:00
3楼
室内温湿度控制???应为测量,而不是控制吧
回复
lingyan16
2005年10月26日 23:57:05
4楼
(B) 水箱高低水位起停水泵控制
(C)风机状态显示、加湿控制、冷却塔风机控制、过滤器状态显示及报警
回复
大鼻山
2005年10月27日 00:02:13
5楼

冷却塔风机控制也是规范里没有的。空调机组跟冷却塔何关?
回复
hsm08@co163
2005年10月27日 09:09:35
6楼
《措施》中表15.3.3,有温、湿度控制。
回复
gzlnp
2005年10月27日 09:26:23
7楼
我理解电源控制是对空调配电回路中的电源开关进行控制,而起停控制是对空调配电回路中的接触器进行控制,二者控制对象不同,答案D不对。规范中虽说是对室内温湿度进行测量,但实质是通过AI点将温度测量信号输入控制器后,再通过AO点去控制风阀和风机,对温度进行调节。我选择答案A。
回复
大鼻山
2005年10月27日 12:12:27
8楼

以《智能建筑设计规范》为准
回复
frankdi1972
2005年10月27日 12:54:37
9楼
大鼻子说得有理.请问大鼻兄:说明原因你是如何写得?或者你若写,该怎么写?
回复
hsm08@co163
2005年10月27日 14:35:47
10楼
首先翻了《智能建筑设计规范》及条文说明,不能明确选择答案,只能参考《措施》选择,不过依据仍然写《智能建筑设计规范》xx.xx.xx条,题出成这样,没办法。
回复
大鼻山
2005年10月27日 20:33:58
11楼

我弃权了。没敢冒险,但花费了我至少6分钟