23B-1-25.若该电动机回路单相接地时,流经该回路的电容电流为7A,如装设单相接地保护,计算确定保护装置动作(保护灵敏系数取1.25)的一次电流范围为下列哪项数值? (八本)(A) ≥8.75A (B) ≤8.4A (C)>5.6A (D) ≤5.6A 答案:( ) 解答过程:
23B-1-25.若该电动机回路单相接地时,流经该回路的电容电流为7A,如装设单相接地保护,计算确定保护装置动作(保护灵敏系数取1.25)的一次电流范围为下列哪项数值? (八本)
(A) ≥8.75A (B) ≤8.4A
(C)>5.6A (D) ≤5.6A
答案:( )
解答过程:
12楼
8.4A
回复
13楼
应该是8.4A
回复
14楼
哈哈,属于笔误。应该是5.6A。肯定对的,8.4A是错误的(10.5/1.25=8.4A),公式
Idh≤(Ic∑-IcM)/1.25 ,而题目告诉我们7A为流经电动机的电容电流,既(Ic∑-IcM)=7A
故为5.6A
回复
15楼
>=7/1.25=5.6
回复
16楼
应该是8.4A
流经该回路的电容电流为7A不应等于Ic∑-IcM,Ic∑为总电网的电容电流,可能为几各回路的电容电流之和吧!!
回复
17楼
另外由23,24题的10.5A和6A,可看出该系统应该还有别的回路.
回复
18楼
仔细看看工业与民用建筑配电手册中的公式,Ic∑是总电网的电容电流,只有大型同步电动机的电容电流才考虑,该题是异步电机,不考虑,所以答案为8.4A
回复
19楼
对了
回复
20楼
我同意8.4A
回复
21楼
疑难问题,顶一顶
回复