23B-1-23 六、某企业有一2MW的异步电动机,接于车间内配电屏的3kV出线上,若3kV电网的总单相接地电容电流为10.5A,试解答如下问题: 23.为保护该电动机绕组的相间短路应装设下列哪种保护?并说明原因. (A) 电流速断保护 (B) 纵联差动保护 (C) 首先考虑电流速断保护,灵敏度不满足要求时装设差动保护 (D) 失步保护

23B-1-23
六、某企业有一2MW的异步电动机,接于车间内配电屏的3kV出线上,若3kV电网的总单相接地电容电流为10.5A,试解答如下问题:
23.为保护该电动机绕组的相间短路应装设下列哪种保护?并说明原因.
(A) 电流速断保护 (B) 纵联差动保护
(C) 首先考虑电流速断保护,灵敏度不满足要求时装设差动保护
(D) 失步保护
小菜
2005年10月24日 17:07:41
2楼
纵联差动保护检测流入绕组和流出的电流之差,相间短路时电流差不为0,故可设纵联差动保护
回复
senica
2005年10月24日 18:03:22
3楼
纵联差动保护, 继电保护规范 9.0.2条
回复
cgxi286
2005年10月25日 10:30:48
4楼
我选C
回复
gzlnp
2005年10月25日 12:23:03
5楼
我也是选C,但按规范应选B,惨。
回复
cgxi286
2005年10月25日 19:59:55
6楼
规范与手册矛盾时何解?
回复
小菜
2005年10月25日 20:05:23
7楼
我觉得大家和窝一样,题意理解有偏差,我当时写的是按指导书,其实不然,题目已经说明为了保护相间短路了,当然是用纵联差动,原因见我第二帖,而不是问要不要保护相间短路
回复
cgxi286
2005年10月26日 07:39:22
8楼
7楼,速断也可保护相间短路的。
回复
小菜
2005年10月26日 08:44:23
9楼
又查了一下,确实如楼上所说,应该按照继电保护设计规范,可惜当时没找到,就写了按复习指导书,但我觉得按指导书也可以作为依据的,不然他们编那个指导书做什么?不就是做为考试的依据么?
回复
diana1
2005年10月26日 08:59:51
10楼
第9.0.2条对电动机绕组及引出线的相间短路装设相应
的保护装置应符合下列规定
一2MW以下的电动机宜采用电流速断保护保护装置宜
采用两相式
二2MW及以上的电动机或电流速断保护灵敏系数不符合
要求的2MW以下电动机应装设纵联差动保护
————不要自己吓自己了,规范和书本一模一样!
回复
diana1
2005年10月26日 09:02:20
11楼
仔细看看吧,只要是2MW,就是纵联差动保护了
回复