因一开始图纸设计错误,将消防主管设计到另一个防火分区内,喷头也是跨防火分区的,我现在改过了,把在另一个防火分区内的喷头全下了,从本防火分区接支管做喷头,主管我不想改,因为很麻烦的,现在消防部门说消防管道不能穿越防火分区,我不懂的就是,本来从泵房出来的时候,就是穿防火分区的,我现在这个管道和那个从泵房出来的一样,只不过泵房出来的是一个直管,到了保护区内才有喷淋,这个管道在另一个防火分区内绕了一个弯主管就是一个90度的弯,两边大约加起来有6米左右。在另一个防火分区内。不知道大家有没有遇到过这个情况。

因一开始图纸设计错误,将消防主管设计到另一个防火分区内,喷头也是跨防火分区的,我现在改过了,把在另一个防火分区内的喷头全下了,从本防火分区接支管做喷头,主管我不想改,因为很麻烦的,现在消防部门说消防管道不能穿越防火分区,我不懂的就是,本来从泵房出来的时候,就是穿防火分区的,我现在这个管道和那个从泵房出来的一样,只不过泵房出来的是一个直管,到了保护区内才有喷淋,这个管道在另一个防火分区内绕了一个弯主管就是一个90度的弯,两边大约加起来有6米左右。在另一个防火分区内。不知道大家有没有遇到过这个情况。
免费打赏
czc2351
2010年07月22日 15:43:21
12楼
消防主管可不要以穿过防火区
回复
l401171600
2010年09月03日 17:04:36
13楼
汗,喷头自然不能跨区。消防管道是可以跨防火分区的。可以让消防部门拿出证明啊。
回复
shilling
2010年09月09日 16:53:28
14楼
一般的喷淋都有报警阀室啊~管子都是走这边出去的,要到不同的防火分区去,肯定要穿防火墙吧~喷头,水流指示器要分区控制就对了,设置防火封堵