因一开始图纸设计错误,将消防主管设计到另一个防火分区内,喷头也是跨防火分区的,我现在改过了,把在另一个防火分区内的喷头全下了,从本防火分区接支管做喷头,主管我不想改,因为很麻烦的,现在消防部门说消防管道不能穿越防火分区,我不懂的就是,本来从泵房出来的时候,就是穿防火分区的,我现在这个管道和那个从泵房出来的一样,只不过泵房出来的是一个直管,到了保护区内才有喷淋,这个管道在另一个防火分区内绕了一个弯主管就是一个90度的弯,两边大约加起来有6米左右。在另一个防火分区内。不知道大家有没有遇到过这个情况。

因一开始图纸设计错误,将消防主管设计到另一个防火分区内,喷头也是跨防火分区的,我现在改过了,把在另一个防火分区内的喷头全下了,从本防火分区接支管做喷头,主管我不想改,因为很麻烦的,现在消防部门说消防管道不能穿越防火分区,我不懂的就是,本来从泵房出来的时候,就是穿防火分区的,我现在这个管道和那个从泵房出来的一样,只不过泵房出来的是一个直管,到了保护区内才有喷淋,这个管道在另一个防火分区内绕了一个弯主管就是一个90度的弯,两边大约加起来有6米左右。在另一个防火分区内。不知道大家有没有遇到过这个情况。
免费打赏
九九艳阳天
2010年07月16日 22:51:20
2楼
是不是对消防部门的话理解有误或断章取义?
消防管道可以穿防火分区
回复
nybz1234567
2010年07月17日 00:38:01
3楼
但凡规范有规定的,要按规范来,
但凡规范没有规定的,绝对是允许的。
回复
hantaisheng
2010年07月18日 16:38:21
4楼
消防主管当然可以穿越防火分区了,但要注意防火封堵,尤其是穿越防火卷帘处!
回复
czc2351
2010年07月18日 19:53:46
5楼
防火封堵肯定是要做的。但是消防部门非说不可以,我们也没有办法,只有改了
回复
menhulu419
2010年07月19日 08:36:09
6楼
消防主管当然可以穿越防火分区了,但要注意防火封堵,尤其是穿越防火卷帘处!
回复
chl_66
2010年07月19日 09:45:36
7楼
消防主管道当然可以穿防火分区了,但是防火分区的喷头控制是分开的,一个水流指示器不能控制两个分区的管道。
回复
lymyxz
2010年07月19日 09:49:38
8楼
但凡规范有规定的,要按规范来,
但凡规范没有规定的,绝对是允许的。:lol
回复
gpszxsjk
2010年07月19日 10:45:22
9楼
管道可以穿越防火分区,但要设置防火封堵。自动喷淋应按防火分区分区设水流指示器及信号阀。
回复
丰翎
2010年07月19日 10:47:42
10楼
可以穿,做好封堵就是了!

就算你能做到本层不同防火分区不穿,难道能做到立管也不穿?立管穿难道就不算穿吗?
回复
wrnmm1984
2010年07月21日 20:00:03
11楼
可以啊,只是喷淋系统不同防火分区不能公用一个系统。
回复