我正在做的是一个改造工程,10KV配电柜原是靠墙安装,地沟也是按靠墙安装开设的,我不想改动地沟,专门选了KYN28A柜型。所有的资料上都说KYN28A是可以靠墙安装的,但现在施工队和开关厂都说靠墙安装不便于连接电缆和挂接地开关,各位有何看法?还有没有其他可以靠墙安装的柜型,尤其是中置柜?非常感谢!

我正在做的是一个改造工程,10KV配电柜原是靠墙安装,地沟也是按靠墙安装开设的,我不想改动地沟,专门选了KYN28A柜型。所有的资料上都说KYN28A是可以靠墙安装的,但现在施工队和开关厂都说靠墙安装不便于连接电缆和挂接地开关,各位有何看法?还有没有其他可以靠墙安装的柜型,尤其是中置柜?非常感谢!
免费打赏
pengdaming
2006年03月30日 20:56:01
12楼
可是统一定型的柜子怎么有这样大的差别?
回复
google_2003
2006年03月30日 21:13:29
13楼
用ABB的ZS1,没问题
回复
auto_wp
2007年03月26日 10:30:44
14楼
可以选择靠墙安装柜型,我知道的厂家有广州白云,北京华东,ABB也有。
靠墙柜厂家要有国家的高压试验报告,你可以去供电局咨询看有没有曾经做过的厂家记录,没问题的。
回复
auto_wp
2007年03月26日 10:41:03
15楼
KYN28可以靠墙安装,电缆在柜中靠前安装,留有操作空间,更换元件是可以旋出的,设计很合理,需要国家一个什么高压试验才能批准使用。
广东白云、北京华东,ABB也有,可以去供电局咨询一下使用案例。
凿墙恐怕难度大,高压带电进行土建谁敢动啊,最好不要动土建。