我正在做的是一个改造工程,10KV配电柜原是靠墙安装,地沟也是按靠墙安装开设的,我不想改动地沟,专门选了KYN28A柜型。所有的资料上都说KYN28A是可以靠墙安装的,但现在施工队和开关厂都说靠墙安装不便于连接电缆和挂接地开关,各位有何看法?还有没有其他可以靠墙安装的柜型,尤其是中置柜?非常感谢!
我正在做的是一个改造工程,10KV配电柜原是靠墙安装,地沟也是按靠墙安装开设的,我不想改动地沟,专门选了KYN28A柜型。所有的资料上都说KYN28A是可以靠墙安装的,但现在施工队和开关厂都说靠墙安装不便于连接电缆和挂接地开关,各位有何看法?还有没有其他可以靠墙安装的柜型,尤其是中置柜?非常感谢!
2楼
电缆不方便安装倒是真的,可以将电缆出线孔靠前,在前面安装;
接地开关可通过连杆在柜前操作,不存在方不方便的问题.
回复
3楼
就是!怕动脑筋怎么行?
回复
4楼
部分高压配电柜可以靠墙安装,但一般供电局不容许这样。
回复
5楼
供电局都签了,但是提供靠墙安装资料的厂家又说不行了。
回复
6楼
地沟添平,柜前移,再开沟,配电间应是电气说的算,让土建改去,不行就扒房子吧。
回复
7楼
可以靠墙安装,但不提倡。
找成套斑竹JK问问。
回复
8楼
一般不靠墙,施工,检修不便
回复
9楼
施工队说不行是怕麻烦,不愿意干。
回复
10楼
国际惯例:以厂家要求为准
回复
11楼
听说北京供电福斯特可以做这种柜子,好像还在说是他们的一个卖点
回复