这样的前室要正压送风吗?
hgyugn11
hgyugn11 Lv.2
2010年07月16日 11:06:14
来自于通风排烟
只看楼主

这个是16层建筑,1.2层是商业这个一层的扩大前室需要正压送风吗?我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。还有就是这个前室是不是可以不要?[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]

1层.jpg 2层.jpg
这个是16层建筑,1.2层是商业

这个一层的扩大前室需要正压送风吗?
我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。

2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。
还有就是这个前室是不是可以不要?

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]

1层.jpg


2层.jpg

免费打赏
fengqihui06
2010年07月29日 10:59:14
52楼
同意3#的
回复
stevenboy
2010年07月29日 17:13:55
53楼
一层直通室外,可以不加压,二层那个不算前室,也可不加压
回复
gtbilly
2010年07月30日 12:01:38
54楼
一层那个可以看做是一个门厅,个人觉得不设,自排的效果绝对比加压好,最终设与不设就看当地消防的要求了,反正最后是消防说得算。
二层那个根本就不是前室,不设。那个空间就是多余的,建筑是为了追求对齐效果吧,而且水、电井门开了里面了,为什么不开在外面?建筑做得不怎么样。
回复
wrt0357
2010年07月30日 23:20:34
55楼
地下出来的眼呢?
地上加了顺便都加就是了
回复
h_rongxuan
2010年07月31日 09:36:06
56楼
失败的建筑平面
回复
撼地神牛
2010年07月31日 15:41:36
57楼
什么是加压送风啊
回复
guangen666
2010年07月31日 16:15:58
58楼

这位同志说的蛮有道理的,赞同
回复
fanyukui
2010年07月31日 23:13:16
59楼
应该设置
回复
dj2003_2000_2000
2010年08月02日 10:41:17
60楼
第二个图纸有点奇怪,既然一层楼梯间是有门通向室外,怎么二层的楼梯间和消防前室没有对内的门呢。电梯出来的人走哪?楼梯吗
说到加压送风 既然二层给他做了送风一层多设个风口而已干吗不做呢,这样审核的也找不出毛病了啊

[ 本帖最后由 dj2003_2000_2000 于 2010-8-2 10:47 编辑 ]
回复
mini0323
2010年08月09日 15:06:37
61楼
一层加,二层不加~~~~~~~~~~~
回复