这个是16层建筑,1.2层是商业这个一层的扩大前室需要正压送风吗?我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。还有就是这个前室是不是可以不要?[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]
这个是16层建筑,1.2层是商业
这个一层的扩大前室需要正压送风吗?
我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。
2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。
还有就是这个前室是不是可以不要?
[
本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]
42楼
这个有点乱哦,一层算是合用前室吗?电梯是消防电梯?
二层就变成了楼梯间前室,但是这个前室看来只是为了检修管井用的。
如果只是楼梯间前室,可以不送风,但是楼梯间正压送风量就比都送风大了。
回复
43楼
二层是防烟楼梯间前室,需要加压,一层是合用前室,也需要加压
回复
44楼
强烈的顶起
回复
45楼
看看学习学习
回复
46楼
没必要吧
回复
47楼
虽然在学习中,但还是觉得要送的。
回复
48楼
同意3#的意见
所有前室都是没有着火点的
回复
49楼
同意此观点!
回复
50楼
前室跟合用前室的区别,
回复
51楼
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
图中的电梯肯定是消防电梯,前室要设正压送风。一层有门但无窗所以要设正压送风;二层消防电梯无开口,所以可以不设。
回复