这个是16层建筑,1.2层是商业这个一层的扩大前室需要正压送风吗?我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。还有就是这个前室是不是可以不要?[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]
这个是16层建筑,1.2层是商业
这个一层的扩大前室需要正压送风吗?
我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。
2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。
还有就是这个前室是不是可以不要?
[
本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]
32楼
1、没着火点不是不设防烟系统的根据
2、先明确1、是不是一类高层。2、是不是消防电梯合用前室
回复
33楼
一层加不加压就看有没有自然排烟条件
二层不需加压送风,那个空间不应该定义为前室
回复
34楼
一层我认为,外门不是防火门,且面积满足可以不做正压送风,我做过类似的,审图和消防都没意见。二层的话需设置。
回复
35楼
理论上一层二层都不用加压
回复
36楼
个人认为:一、二层都不加。一层直通室外,有自然排烟的可能,即使不能自然排从前室到室外的距离小于20米,所以不设。
二层,不算前室
回复
37楼
1.同意10楼前面的说法 门不能作为自然排烟的条件,而且这还是一个扩大前室,所以1楼必须有防烟设施。
2.防烟楼梯间内加压送风应该是开窗面积不够;
3.这应该是一部通往楼上的消防电梯,2层虽然是商业 但只要电梯开门就算是消防电梯前室,必须加防烟设施,要么就让建筑把电梯从本层通过不停
回复
38楼
这个一层的扩大前室需要正压送风吗?
我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。
2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。
还有就是这个前室是不是可以不要?
回复
39楼
个人感觉,这两层都没有其他地方的烟气进入的通道,所有感觉不用设,设的话也可以,感觉有点教条
回复
40楼
同意三楼的观点!
回复
41楼
二层如果电梯不停,我觉得就没必要设前室,也不要送风,一层有点麻烦,扩大前室,通过疏散门自然排烟是不合理的,我认为应该做上送风口,在门洞处形成风幕。
回复