这个是16层建筑,1.2层是商业这个一层的扩大前室需要正压送风吗?我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。还有就是这个前室是不是可以不要?[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]
这个是16层建筑,1.2层是商业
这个一层的扩大前室需要正压送风吗?
我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。
2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。
还有就是这个前室是不是可以不要?
[
本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]
22楼
合用前室是需要做加压送风的,但前提是其没有自然排烟或自然排烟不够,你计算一下你那窗户面积如果小于3㎡则需要做,否则不需要。
回复
23楼
只要开可开启外创的面积不够指标要求,一层的扩大前室也需要加压送风。
回复
24楼
另外,如果只对楼梯间加压送风,而前室不加压送封的话,其压力很难保证。
回复
25楼
这种加压方案其压力很难保证,防烟效果不会很好,对于人员密集的场所最好不要使用。
回复
26楼
管道井的门能开在合用前室里面吗????
回复
27楼
如果一层通往室外的门是常开的,就可以不送风,门是常闭的就需要做
回复
28楼
一层直接对外的前室可以不加压,但是二层建筑定义为前室就需要加压,这跟有没有着火点没关系,加压的目的是防烟进入。
回复
29楼
一楼直接对外是不需要加压防烟的 二楼以上只要是定义为前室都需要加压啊 以防着火时逃生啊
回复
30楼
原理分析的都有道理,可是落实到实践中,遇到强势的消防部门,还是他们说了算(有些人是不讲道理的)
回复
31楼
“一层直接对外的前室可以不加压,但是二层建筑定义为前室就需要加压,这跟有没有着火点没关系,加压的目的是防烟进入。”加压的目的是防烟进入这个是没错的,可是二层那个如果定义为前室的话烟从何而来呢?请问哪里来的烟会进到这个前室呢?