这样的前室要正压送风吗?
hgyugn11
hgyugn11 Lv.2
2010年07月16日 11:06:14
来自于通风排烟
只看楼主

这个是16层建筑,1.2层是商业这个一层的扩大前室需要正压送风吗?我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。还有就是这个前室是不是可以不要?[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]

1层.jpg 2层.jpg
这个是16层建筑,1.2层是商业

这个一层的扩大前室需要正压送风吗?
我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。

2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。
还有就是这个前室是不是可以不要?

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]

1层.jpg


2层.jpg

免费打赏
ziwei_feixiang
2010年07月20日 16:46:58
12楼
一层直接对外的前室可以不加压,但是二层建筑定义为前室就需要加压,这跟有没有着火点没关系,加压的目的是防烟进入。
就二层前室是否设置的问题我曾咨询过建筑专业的同事,他们说有规范专门针对这种情况,具体是那本规范时间长了不记得了。
就此问题建筑定义为前室我们就必须要做加压。

[ 本帖最后由 ziwei_feixiang 于 2010-7-20 16:54 编辑 ]
回复
lyqcctv1983
2010年07月20日 22:03:38
13楼
一层直接通到了室外,不需要加压的,二层那个也不能叫做前室了,而且我感觉是可以取消的,
回复
dengjieyou
2010年07月20日 23:19:39
14楼
同意三楼
回复
rainren00
2010年07月21日 10:52:09
15楼
1层不加,2层以上加
回复
hello_m
2010年07月21日 11:24:45
16楼
我不知道这个楼梯和电梯是做什么用的?
回复
hello_m
2010年07月21日 11:26:02
17楼
好像都是封闭的,跟建筑关系是什么?完全独立的吗?
回复
qhwsjy01
2010年07月21日 11:43:38
18楼
同意3#的意见:lol
回复
akaitju
2010年07月21日 13:40:32
19楼


强烈支持,
回复
akaitju
2010年07月21日 13:45:50
20楼



建筑专业专门设置一部梯给水井和电井检修用,而不作为其他的交通及疏散用途,这个也太浪费了,看这部梯总共有多少层了,如果也有10几层,按要求前室需要加压,前面有人说没人上去,我认为既然是部梯,那就肯定有人会使用它,但是如果只有两层,垂直疏散高差在10m以内,我认为可以不考虑加压。但是像这样的水井电井检修,不可能就只有两层啊,哎,总之感觉建筑比较失败。刚开始看你的图时候,老看不明白,人从楼梯里出来之后居然是个封闭的空间,没有去向,哎···
回复
bijinchen
2010年07月21日 14:37:08
21楼
支持3楼
回复

相关推荐

APP内打开