这样的前室要正压送风吗?
hgyugn11
hgyugn11 Lv.2
2010年07月16日 11:06:14
来自于通风排烟
只看楼主

这个是16层建筑,1.2层是商业这个一层的扩大前室需要正压送风吗?我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。还有就是这个前室是不是可以不要?[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]

1层.jpg 2层.jpg
这个是16层建筑,1.2层是商业

这个一层的扩大前室需要正压送风吗?
我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。

2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。
还有就是这个前室是不是可以不要?

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]

1层.jpg


2层.jpg

zhoujia2004ah
2010年07月16日 12:14:48
2楼
那个楼梯间你是做自然排烟的吧,前室要加压。 加压是防烟不是排烟...你概念理解有误。你不会以为没着火点就不要加压吧
回复
fits
2010年07月16日 12:29:49
3楼
一层直通室外,可以不加压,二层那个不算前室,也可不加压。
回复
hgyugn11
2010年07月16日 12:38:35
4楼
呵呵,出现2个人。也出现2个观点。
回复
lingling2824
2010年07月16日 21:54:01
5楼
我觉得不需要啊 ,二层没有人员进入前室,也就不需要加压了
回复
sunyafeng444
2010年07月17日 17:28:19
6楼
加压防烟主要是在火灾时提供逃生的!
回复
cnbbzz
2010年07月18日 10:43:44
7楼


结论是可行的 ,一层应表述为有自然排烟条件,可以不加压。

二层那个算不算前室,应由建筑专业确定,算前室不合理。
回复
cynthia121121
2010年07月19日 08:11:11
8楼
:Q
回复
tm_lyyyfr1
2010年07月19日 08:14:32
9楼
有审图的老师讲:门不能算作自然排烟的必要设施。如内走道一侧有可开启外窗,一侧为通往疏散楼梯间的门(二者间距小于60米),此时也要设机械排烟的。本题中个人认为要设正压送风的,二楼为防烟楼梯间前室,火灾时人员是要经过此处逃生的。
回复
sjzlxb
2010年07月19日 17:35:34
10楼
一层和2层都不需要加压送风
回复
ymg2007
2010年07月20日 16:41:40
11楼
刚开始学 看不懂这样的图
回复