关于当发生火灾时切断非消防用电电源?
jack1013
jack1013 Lv.4
2005年10月22日 09:23:22
只看楼主

请问有谁知道当发生火灾时切断非消防用电的具体做法?本人在设计一份高低压配电图,低压部分非消防回路断路器都配了分励线圈。分励线圈电压是配AC220V还是AC24V?与消防中心的具体控制方式?

请问有谁知道当发生火灾时切断非消防用电的具体做法?本人在设计一份高低压配电图,低压部分非消防回路断路器都配了分励线圈。分励线圈电压是配AC220V还是AC24V?与消防中心的具体控制方式?
免费打赏
jack1013
2005年10月22日 09:25:31
2楼
谁有这方面的图纸请上传一份给我,多谢!
回复
fengshifei
2005年10月22日 10:21:46
3楼
网上图纸区里应该好多啊!
回复
zhh_1977
2005年10月22日 10:34:01
4楼
分励线圈电压是AC24V?

你用1825控制模块控制,当发生火灾时,消防主机发出信号,模块接收信号后启动里面的小型继电器,接通分励线圈,切断电源。

每个分区都要一个模块

同时告诉你你以后把这发到电气减灾版块。
回复
石大头
2005年10月22日 16:06:57
5楼

如果非消防回路数不是很多的情况下可以直接用消防主机做电源,如果非消防回路多,那么建议你用AC220V.


这样的情况会最好用一组中间继电器转换一下!

回复