机房的防火阀可以装在机房以外吗?因为相关领导看错图纸,现在机房内没有可以安装的距离了,因此领导提出把防火阀装在机房防火墙外。我不知道哪条规范上有相关说明。我提出异议以后,相关领导予以否决。问我为啥不行,我无法准确的进行回答!请各位高人帮忙指导一下!这样装究竟行不行!
机房的防火阀可以装在机房以外吗?
因为相关领导看错图纸,现在机房内没有可以安装的距离了,因此领导提出把防火阀装在机房防火墙外。我不知道哪条规范上有相关说明。我提出异议以后,相关领导予以否决。问我为啥不行,我无法准确的进行回答!请各位高人帮忙指导一下!这样装究竟行不行!
22楼
外面也可以的,吃透规范当然不错,但有时候规范也不见得规定死了,那就要实际情况实际分析
回复
23楼
装在机房内外都行,但是有条件最好装在机房内。如果安装在机房外且是70度熔断,而排烟风机是280度停止运行,这样不利于排烟
回复
24楼
可以
回复
25楼
从规范角度讲,安装在机房内外无任何分别, 只是在上游好些
回复
26楼
应该是可以的,只要搞清楚装防火阀的目的是什么就可以了。
防止火势跨区蔓延。
回复
27楼
了解防火阀的作用先:70℃防火阀时为了阻断火灾沿风管蔓延;280℃的防火阀时为了保护排烟风机,防止排烟风机被烧毁
回复
28楼
防火阀可以装在机房外面但是不能大于20公分,且过墙必须用2小时防火板如:黑铁板制作风管。
回复
29楼
路过学习!感谢各楼
回复