机房的防火阀可以装在机房以外吗?因为相关领导看错图纸,现在机房内没有可以安装的距离了,因此领导提出把防火阀装在机房防火墙外。我不知道哪条规范上有相关说明。我提出异议以后,相关领导予以否决。问我为啥不行,我无法准确的进行回答!请各位高人帮忙指导一下!这样装究竟行不行!
机房的防火阀可以装在机房以外吗?
因为相关领导看错图纸,现在机房内没有可以安装的距离了,因此领导提出把防火阀装在机房防火墙外。我不知道哪条规范上有相关说明。我提出异议以后,相关领导予以否决。问我为啥不行,我无法准确的进行回答!请各位高人帮忙指导一下!这样装究竟行不行!
2楼
应该是可以的。。
回复
3楼
可以的做到机房外,贴墙就是。。。。。。。。。。。
回复
4楼
可以的,没问题,只要是靠墙200以内无论机房内外都是可以的,规范上讲的是穿过机房的隔墙处,没有说一定要在室内。
回复
5楼
可以的,没问题,只要是靠墙200以内无论机房内外都是可以的,规范上讲的是穿过机房的隔墙处,没有说一定要在室内,但是有条件我个人的理解还是装在机房内,因为防火阀也是需要检修孔的,机房外可能吊顶,还需要单独开检修孔,在机房内就没这个麻烦了:loveliness:
回复
6楼
可以的
回复
7楼
可以
安装防火阀的目的就是为了将在防火墙上打的窟窿堵上(发生火灾时),使防火墙保持一个完整的防火性
因此,阀装在室内外都是可以的
回复
8楼
做任何事都必须有依据,如果提出一个连自己都无法说服的理由,如何说服别人?
心里有底,任它风吹雨打自有对策。
试图以无知为基础行事,只能落得笑话。
话说得过分,只是现在的人太浮躁。
防火阀的安装位置,理论上是设在气流方向的上流部位最好---阻断火灾的蔓延。
但是考虑工程实际,安装在机房内方便,也不占用别人的空间。
从规范角度讲,安装在机房内外无任何分别。
回复
9楼
可以的
回复
10楼
可以的,没问题
回复
11楼
防火阀的安装位置,理论上是设在气流方向的上流部位最好---阻断火灾的蔓延。
但是考虑工程实际,安装在机房内方便,也不占用别人的空间。
从规范角度讲,安装在机房内外无任何分别。
==============================================================
回答的非常好,今天又学习了
回复