室内消防用水量
yujia8284
yujia8284 Lv.2
2005年10月21日 12:42:50
只看楼主

有一个宿舍楼,五层,体积11300立方米,请问它的室内消防用水量是5L/s,还是15L/s?

有一个宿舍楼,五层,体积11300立方米,请问它的室内消防用水量是5L/s,还是15L/s?
免费打赏
saerka_rock
2005年10月21日 13:02:51
2楼
15
回复
yujia8284
2005年10月21日 14:21:16
3楼
谢谢你了,那像这样的建筑一般做不做屋顶水箱呢
回复
wx8001
2005年10月21日 14:36:53
4楼
要看属于什么系统???常高压 还是一般???
回复
yujia8284
2005年10月21日 15:06:31
5楼
这个是甲方提供,还是我们定呢
回复
ssffyy
2005年10月21日 17:34:25
6楼
一般甲方提供相关的水压情况,系统由设计院定,根据当地的情况及各种综合因素确定是稳高压还是临时高压系统,若是临时高压应设消防水箱,稳高压系统就不需设消防水箱,但要设稳压泵和气压罐。
回复
yujia8284
2005年10月22日 09:10:01
7楼
甲方没提供任何数据,如果市政压力够用,且它是一个五层的建筑,是不是可以直接从市政管道上引入呢?可以既不设消防水箱也不设稳压泵和气压罐吗?