请教关于应急照明的问题
mr_tang_id
mr_tang_id Lv.3
2010年07月15日 17:15:16
来自于照明工程
只看楼主

大型商场超市的疏散照明各位高手怎么处理?规范要求疏散指示灯一米以下安装,不过超市里柱子都被货架挡住了根本没地方安装

大型商场超市的疏散照明各位高手怎么处理?
规范要求疏散指示灯一米以下安装,不过超市里柱子都被货架挡住了根本没地方安装
免费打赏
加肥猫
2010年07月15日 20:16:01
2楼
可以在地面上设置阿
回复
wusa86
2010年07月15日 20:39:26
3楼
可以在显眼的过道上悬挂,我想这样比在地上更加好。
回复
co_3000
2010年07月16日 09:14:49
4楼
上 海 市 消 防 局 文 件

沪消发〔2004〕352号


关于发布《大中型商场防火技术规定》的通知
5.2.1 在地面上设置时,宜沿疏散通道连续设置;当间断设置时,灯光型标志的间距不应大于5m,蓄光自发光型标志的间距不应大于1.5m。
5.2.2在墙面上设置时,标志的上边缘距室内地坪不应大于1m;灯光型标志的间距不应大于15m,蓄光自发光型标志的间距不应大于5m。
5.2.3在营业厅内悬挂设置时,疏散指示标志的间距不应大于20m;当营业厅净空高度大于4m时,标志下边缘距室内地坪不应大于3.0m,标志的长边不应小于800mm,短边不应小于250mm;当营业厅净空高度小于4m时,标志下边缘距室内地坪不应大于2.5m,标志的长边不应小于600mm,短边不应小于200mm;且应设置在风管等设备管道的下部。
回复
加肥猫
2010年07月16日 10:46:51
5楼
嗯,值得参照。。
回复

相关推荐

APP内打开