现在质量检查,钢筋保护层厚度不够,设计要求换枪基础钢筋保护层厚度要达到50mm,结果现场测量钢筋保护层厚度只有20mm-40mm,部分出现了露筋,现在该如何处理,混凝土还没有浇筑
现在质量检查,钢筋保护层厚度不够,设计要求换枪基础钢筋保护层厚度要达到50mm,结果现场测量钢筋保护层厚度只有20mm-40mm,部分出现了露筋,现在该如何处理,混凝土还没有浇筑
12楼
加垫块,一处一处的整形。有点困难,但还是要抓紧时间进行才好,底板钢筋总是打不了混凝土,怎么保护啊?
回复
13楼
浇筑混凝土之前是要验钢筋的!
回复
14楼
这个在工程中很常见的,我觉得是基础,直接的垫垫块或者适当的调整一下艰巨。主要的还是在施工的过程中控制。要始终保持三线控制,保证施工质量。。。
回复
15楼
学习中~
回复
16楼
做大一点应该没有关系的,拆掉的话很不现实的!!
回复
17楼
案一:把钢筋拆除,重新按设计尺寸加工安装
方案二:一般基础埋在土里,和其它构件不会太冲突,可以考虑把基础砼尺寸略为加大,当然要征得设计同意
回复
18楼
看照片的话,已经支设模板了,既省钱又快的方法是将基础截面加大,但是要拆除模板实际上代价也很大,而且分包组也不会同意除非加钱,还有一个方法但要征得设计的同意那就是拆除模板后在基础两侧抹防水砂浆,
回复
19楼
拆除模板,重新换侧模,底模加垫块
回复
20楼
措施如下:
1、采用复合要求的混凝土垫块,相应改动侧模板;
2、改变结构尺寸;
3、拆掉模板与钢筋骨架重来;
回复
21楼
不可能拆掉 代价太大了
回复