求助钢筋保护层厚度
monkeyhw22
monkeyhw22 Lv.2
2010年07月15日 14:20:10
只看楼主

现在质量检查,钢筋保护层厚度不够,设计要求换枪基础钢筋保护层厚度要达到50mm,结果现场测量钢筋保护层厚度只有20mm-40mm,部分出现了露筋,现在该如何处理,混凝土还没有浇筑

现在质量检查,钢筋保护层厚度不够,设计要求换枪基础钢筋保护层厚度要达到50mm,结果现场测量钢筋保护层厚度只有20mm-40mm,部分出现了露筋,现在该如何处理,混凝土还没有浇筑

101B钢筋保护层厚度不够2010.7.14.JPG

免费打赏
syl1019
2010年07月15日 14:54:58
2楼
是钢筋骨架施工大了,还是模板支设小了造成的钢筋保护层不够啊,是哪个方面的原因就整改哪个方面啊,反正混凝土还没浇筑,还可以补救。
回复
make_66
2010年07月15日 15:02:33
3楼
方案一:把钢筋拆除,重新按设计尺寸加工安装
方案二:一般基础埋在土里,和其它构件不会太冲突,可以考虑把基础砼尺寸略为加大,当然要征得设计同意
回复
yd_0752
2010年07月15日 15:56:45
4楼
我觉得用(方案二:一般基础埋在土里,和其它构件不会太冲突,可以考虑把基础砼尺寸略为加大,当然要征得设计同意)
回复
fuyun_chen
2010年07月15日 16:44:30
5楼
这是通病,但是要拆除全部模板去解决这个问题,还有点难,最好是局部塞垫块,加大保护层,虽然会导致局部模板变形,但对于基础来说,还是可以接受的。
回复
monkeyhw22
2010年07月16日 15:35:15
6楼
其实是钢筋骨架施工问题,还有原因是钢筋预制尺寸没有严格按照设计来
回复
guigong
2010年07月17日 00:45:26
7楼
整改,按要求来啊
回复
guigong
2010年07月17日 00:46:03
8楼
怎么又没币了?
回复
fangyuan201088
2010年07月19日 07:50:08
9楼
一般基础埋在土里,和其它构件不会太冲突,可以考虑把基础砼尺寸略为加大,当然要征得设计同意
回复
fangyuan201088
2010年07月19日 07:50:35
10楼
找出原因
回复
fangyuan201088
2010年07月19日 07:51:00
11楼
出设计变更联系单
回复

相关推荐

APP内打开