现在质量检查,钢筋保护层厚度不够,设计要求换枪基础钢筋保护层厚度要达到50mm,结果现场测量钢筋保护层厚度只有20mm-40mm,部分出现了露筋,现在该如何处理,混凝土还没有浇筑
现在质量检查,钢筋保护层厚度不够,设计要求换枪基础钢筋保护层厚度要达到50mm,结果现场测量钢筋保护层厚度只有20mm-40mm,部分出现了露筋,现在该如何处理,混凝土还没有浇筑
2楼
是钢筋骨架施工大了,还是模板支设小了造成的钢筋保护层不够啊,是哪个方面的原因就整改哪个方面啊,反正混凝土还没浇筑,还可以补救。
回复
3楼
方案一:把钢筋拆除,重新按设计尺寸加工安装
方案二:一般基础埋在土里,和其它构件不会太冲突,可以考虑把基础砼尺寸略为加大,当然要征得设计同意
回复
4楼
我觉得用(方案二:一般基础埋在土里,和其它构件不会太冲突,可以考虑把基础砼尺寸略为加大,当然要征得设计同意)
回复
5楼
这是通病,但是要拆除全部模板去解决这个问题,还有点难,最好是局部塞垫块,加大保护层,虽然会导致局部模板变形,但对于基础来说,还是可以接受的。
回复
6楼
其实是钢筋骨架施工问题,还有原因是钢筋预制尺寸没有严格按照设计来
回复
7楼
整改,按要求来啊
回复
8楼
怎么又没币了?
回复
9楼
一般基础埋在土里,和其它构件不会太冲突,可以考虑把基础砼尺寸略为加大,当然要征得设计同意
回复
10楼
找出原因
回复
11楼
出设计变更联系单
回复