本人接触的一个工程,因为当时施工管理模式很混乱,中央空调的冷却水系统目前存在以下问题:冷冻机房与冷却塔均放在屋顶,冷却塔采用喷射式冷却塔,因为设备基础承包给土建施工队,土建施工队未按图纸要求将冷却塔基础做到位,原图要求在600mm的混凝土基础上做1100mm的钢基础,土建施工队仅在混凝土基础上担了一根200mm高的工字钢,而冷却水循环水泵基础又比设计做高了200mm左右,如此一来,冷却塔集水盘液位最高点仅比水泵吸入口高400mm左右。另外,冷却水管上的电磁阀电气专业未设计接线,造成电磁阀仅是摆设。目前的问题是,冷却水循环泵开启时,很快就将冷却塔内水吸干,只能开泵前手动关小电磁阀,再开启冷却塔补水管道补水,同时再开启循环泵,这样操作后大约一小时水能补满,而关泵时水又大量溢出,循环泵厂家说必须将冷却塔提高至设计标高才能解决问题,我想请问各位兄弟,是否真的是这样?我个人感觉冷却塔做低了并不是关键所在,增加了1m管道并不见得水就不被抽干。还有人说水泵的扬程选大了,目前泵与冷却塔是在同一屋面,泵的扬程是30m。我想请问如果电磁阀能够正常使用了,并设计好自控流程,能解决这个问题吗?
望高手不吝赐教,在下不胜感激。
32楼
水塔出水口增加止回阀,防止水回流.水塔进水口增加电动阀门,先开泵再开阀.先关阀再关泵,自控控制.避免管道倒空.
回复
33楼
楼上的方法可以
回复
34楼
新手学习了 很强
回复
35楼
了解了 谢谢啊
回复
36楼
受益匪浅,作为新手我还是支持太抬高冷却塔的高度是解决问题的最佳方案。
回复
37楼
确的话,那么扬程上的这些差异问题并不大,最多就是关小点水泵出口阀门,人为增加系统阻力,改变水泵处于小扬程大流量
回复
38楼
当然是增加塔的高度啦。干脆利落!
回复
39楼
阿鼎说的很有道理,确实是高手!我们做过一个项目也是这种情况,不过没这么严重,就是补水很多,进泵的软接吸扁
回复
40楼
关键问题是:当冷却水泵停机,冷却水从冷却塔溢出之后,冷却塔水面以上的,没有冷却水的管道(空管)的总容积如果比冷却塔水盘(包括冷却泵进口前管道)中总水量大很多的话,再开冷却泵时即便把冷却塔内的水全部抽干,仍然填不满空着的冷却水管道,冷却水自然就不能循环回到冷却泵的进口处,致水泵抽空。解决办法:一是把高于冷却塔水面的空管道数量尽量减少,二是把冷却塔水面以下的水量尽量增大,比如与冷却塔并列安装一混凝土结构或钢板水箱。原则:必须保证在冷却泵抽空之前,有足够的冷却水返回到冷却塔水盘中。
回复
41楼
这个办法可以解决开泵时的水泵吸空问题,但停泵后的大量溢水问题没有解决,这样比较费水。
回复