请教32层住宅消防设计问题
殷工
殷工 Lv.4
2010年07月14日 10:45:18
只看楼主

32层住宅 +个车库层 一到二层为单个面积不大于300平米的商铺 ,但右侧还有个连起来的4层会所 ,那这样的住宅算普通住宅还是商业住宅?是否需要做喷淋?

32层住宅 +个车库层 一到二层为单个面积不大于300平米的商铺 ,但右侧还有个连起来的4层会所 ,那这样的住宅算普通住宅还是商业住宅?是否需要做喷淋?
免费打赏
bogart_71
2010年07月23日 11:27:13
12楼
有了会所就要算综合楼了,下边肯定要做喷淋,上面住宅前室从规范上看是可以不设,但有的地方消防局要求设,还是先与消防沟通一下吧
回复
btguy
2010年07月23日 14:46:14
13楼
你可以把会所和主楼分两个单体设计,两个单体之间肯定有沉降缝,以缝为界,分别出图,一套图为住宅,一套为会所。会所另外看其他要求是否上喷淋了,可以打打擦边球。
回复
ljw256
2010年07月23日 18:18:16
14楼
高层民用建筑设计防火规范
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。讲得好明确
回复
殷工
2010年07月24日 12:17:31
15楼
谢谢各位了:victory: 最近忙画图都没过来
回复
爱画图真是太好
2010年07月26日 13:38:09
16楼
你这楼应该是商住楼因为旁边还有个会所
这个会所要么符合防火间距 算另一栋 这样你的楼是算住宅楼
要么算你的楼的另一个防火分区 这样你的楼算商住楼
回复
songyingxiong
2010年07月26日 14:17:16
17楼
1,应该为超过50m小于100m的商住楼,一类高层。
2,住宅要看设不设集中空调,不设可以认为为普通住宅3~32层不设喷淋。若设则在前室设置喷淋。
3,商铺、会所均按一类高层裙房标准设置喷淋。
回复
hswcock
2010年07月26日 15:29:57
18楼
表示同意5楼
不能保证一定防火间距的需按照整体考虑
肯定综合楼没跑了
回复
liuccso
2010年10月19日 16:13:11
19楼
同意5#的说法
应该是商住楼
综合楼  大概定义:该房屋在使用功能上为综合性的,结构上也是综合性的。两者兼具才可。   房屋在使用功能上为综合楼的指:商业、办公室、会议室、多功能大厅等。其特点是该建筑中间层或顶层都具备有“多功能大厅”。 可见于学校,企业,医院等建筑群中。
回复
f.n.wang
2010年10月19日 17:11:13
20楼
1,应该为超过50m小于100m的商住楼,一类高层。
2,住宅部分电梯前室及公共走道是否设置喷淋,应与审图公司和消防部门预先沟通为妥。
3,商铺和会所均按一类高层裙房标准设置喷淋。
回复
lgp1524861371
2010年10月19日 17:29:39
21楼
1,应该为超过50m小于100m的商住楼,一类高层。
2,住宅要看设不设集中空调,不设可以认为为普通住宅3~32层不设喷淋。若设则在前室设置喷淋。
3,商铺、会所均按一类高层裙房标准设置喷淋。
武汉是按这样设计的,刚做完了几个同样的项目,住宅部分不用设喷淋
回复