请教32层住宅消防设计问题
殷工
殷工 Lv.4
2010年07月14日 10:45:18
只看楼主

32层住宅 +个车库层 一到二层为单个面积不大于300平米的商铺 ,但右侧还有个连起来的4层会所 ,那这样的住宅算普通住宅还是商业住宅?是否需要做喷淋?

32层住宅 +个车库层 一到二层为单个面积不大于300平米的商铺 ,但右侧还有个连起来的4层会所 ,那这样的住宅算普通住宅还是商业住宅?是否需要做喷淋?
免费打赏
bjf_is_me
2010年07月14日 12:02:27
2楼
公共部位要设,毕竟是超高层住宅了
回复
殷工
2010年07月14日 12:10:25
3楼
没有100米高 啊 这个到底算商业建筑还是普通住宅啊
回复
殷工
2010年07月14日 14:56:40
4楼
:( 有没有人知道的啊 知道的说下啊 我才做的高层 不太会
回复
ywzfb450
2010年07月15日 11:47:51
5楼
1,应该为超过50m小于100m的商住楼,一类高层。
2,住宅要看设不设集中空调,不设可以认为为普通住宅3~32层不设喷淋。若设则在前室设置喷淋。
3,商铺、会所均按一类高层裙房标准设置喷淋。
回复
131285
2010年07月15日 12:32:58
6楼
5楼的说法比较合理,有两层商铺的高层住宅应该算是商住楼
回复
showip
2010年07月19日 17:32:47
7楼
:time:
回复
nybz1234567
2010年07月20日 01:22:28
8楼

如果没有会所的话,认定为普通住宅没问题。
4层会所与高层住宅贴建,通常是与住宅山墙部位贴建。高层住宅应当保证与会所邻接的山墙,在会所屋顶以上15米高度不开设门窗洞口。当15米范围内采用防火窗时,要采用消防联动、可以自动关闭的防火窗。
回复
gpszxsjk
2010年07月20日 09:20:58
9楼
该楼有会所及地上车库,高度超过50m,应按一类高层综合楼设计。
回复
gpszxsjk
2010年07月20日 09:22:46
10楼
地上部分会所+车库+住宅,属于高层综合楼
回复
l553188871
2010年07月20日 09:45:32
11楼
住宅要看设不设集中空调,不设可以认为为普通住宅3~32层不设喷淋。若设则在前室设置喷淋。
商铺、会所均按一类高层裙房标准设置喷淋。
车库设置喷淋