急!急!急!星三角启动故障
lidong96238
2010年07月14日 09:52:46
来自于继电保护
只看楼主

前面一直都在正常使用中的,电机55KW,时间继电器设置9S,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后(期间设置不同时间时都基本按该时间转换)切换到三角电路,在切换过程中就停机了。请教各位,现场急用。谢谢。QQ:1335903900。

前面一直都在正常使用中的,电机55KW,时间继电器设置9S,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后(期间设置不同时间时都基本按该时间转换)切换到三角电路,在切换过程中就停机了。请教各位,现场急用。谢谢。QQ:1335903900。
免费打赏
lidong96238
2010年07月14日 10:15:16
2楼
自己顶一下
回复
lidong96238
2010年07月14日 11:13:03
3楼
顶起来,在线等
回复
haibinzhongxia
2010年07月15日 11:22:49
4楼
顶一下
回复
zherl
2010年07月26日 17:05:23
5楼
查一下主回路的接线,有可能是柜内出线与电机接线柱没有对应好。应该是U1-W2;V1-U2;W1-V2。
回复
wujian1969
2010年07月26日 21:08:11
6楼
应重点检查时间继电器延时闭合触头到角接触器线圈以及角接触器的自锁线头是否松动,以及接触器的线圈是否烧坏。