12楼
依据?
回复
13楼
《医院洁净手术部建设标准》
回复
14楼
9楼说的有意思,我也感觉不能设
回复
15楼
不设
回复
16楼
4年前的帖子又………………
回复
17楼
手术室内不设置喷淋,但在门口处设置喷淋
回复
18楼
不能设,不干净,
回复
19楼
我刚做了一个医院的工程,初步设计中评审专家建议我使用预作用系统,但是《医院洁净手术部建设标准》中说的是不宜用喷头
回复
20楼
<医院洁净手术部建设标准>第三十四条 洁净手术部内应设直消火栓给水系统及手提式气体灭火器。洁净手术部内需设自动喷水灭火系统时,喷头不应设在手术室内。洁净手术室内应设感烟探测器。洁净手术部的技术夹层内应同时设置消防设施。’
我刚刚查到的
回复
21楼
还有一个问题就是该帖子为什么能被评为精华帖子?相当不明白中。。
回复