在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?
在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?
42楼
syl1019那位朋友说的很对~~我指用一下,根据你所说的情况:首先按照国家规范的规定低于C20的砼是不允许使用到建设结构配件当中的这一点gj1127的朋友已经做了说明。所以说你目前的这种情况该部位是一定要返工重新处理的。下面我要说的是责任的划分:
1、首先是施工单位进行自查。因为你也说了是施工单位人员审核上的疏忽没有进行正常的审核手续,所以说施工单位的责任是不可避免的。
2、要查清楚下料单的出处及人员的归属。这样才能划分出搅拌站的责任成度。
3、现场监理有着不可推卸的责任。这点不用多说~~查一下监理职责都能说明。
4、责任划分出来自然就能产生费用的分摊大小。
这里我想多说一点,C25和C15的砼在施工过程中如果是一名常期在施工现场的管理人员,凭经验根据砼颜色是可以初步判定砼标号的,我想不明白为什么等到施工结束了才发现这种情况,从这点上我们不难想到当时在现场的管理人员有多少,是否都各尽其职。
回复
43楼
测出28D后的实际强度值 相差太远就当做垫层 重新绑扎钢筋 浇注设计要求强度等级的混凝土,责任应由混凝土搅拌站,施工方,监理方共同承担。
回复
44楼
把他做成模板,再打一层,结构上一般没事
回复
45楼
弱弱的问一句,C15砼搅拌站能搅拌吗?流动性不是据说比较差吗?上次工地上设计的C15垫层砼施工单位都自己改为了C20,因为标号低了泵送送不动,改为C20增加不了多少钱。
回复
46楼
如果挑来了基本上就是这个程序,如果没公开就施工单位赶紧私了吧,这可不是什么光彩的事,赶快砸掉重做吧,设计和监理是不会愿意招惹此事的
回复
47楼
1。施工单位出具处理情况说明,提交监理单位审查,经业主提交设计审核,设计加具处理通知单后,再由业主发给监理审查。同意后总监签名并加盖注册章后,由施工单位处理。
2.施工单位承担主要责任。所处理的费用先由施工单位负责。
3、监理单位承担监理失职责任。
4、施工单位可以向搅拌站再进行索赔
回复
48楼
不明白怎么搞得如此复杂?根据楼主的意思可以看出:
“施工单位建议用C25砼”也就是说,没经过设计单位,那么此房必然是一般的私人住宅 。既然如此,何来监理?另外,按国家要求,2层房屋也不必找监理监督。
再说说处理方法:
从规范角度讲,砸掉重来当然是正确的。但是不觉得浪费么?想像下农村土砖房屋都能住个几十年,更何况这钢筋混凝土的房屋?根据楼主所说,C15砼是用来浇注一层顶板的,现浇楼面,尽管是C15,总比预制板强吧?以前的房屋很多还都是预制板楼面。
出现这种情况,楼主也不要慌的。首先找机构鉴定下,如果没工减料,应该是问题不大。有问题的话,责任由三方承担。业主,没有提供施工图纸,责任占50%;施工单位的职责是按图施工,疏忽大意,故此占30%;搅拌站占20%。
回复
49楼
这是考试题,还是?
回复
50楼
我非常同意8楼的见议,把他做成模板,再打一层,结构上一般没事,责任嘛,大家都有,我看还是施工方买单吧!
回复
51楼
什么也别说了,赶紧砸了重做吧,要不就是砸的自己的饭碗了
回复