在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?
在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?
2楼
首先应该先解决工程质量安全问题,然后在追究责任问题。
1、首先由设计人员进行结构验算,拿出加固处理方案;
2、有现场建设、施工、监理人员根据设计人员拿出的处理方案,研究切实可行的施工方案后方可进行处理;
3、如果加固处理费用过高,或难以实施,就不如砸掉重来了。
4、搅拌站负有不可推卸的责任,但现场施工监理人员也有不可推卸的连带责任,预拌混凝土出厂到现场要有运输单、现场交货验收单等资料,怎么会出错,真的很不该。
回复
3楼
施工单位应付90%的责任,搅拌站应付一定责任,砸掉重来
回复
4楼
晕 还做什么结构验算?搞什么结构加固啊!低于C20的混凝土按照国家规范要求是不准使用于结构构件的。出现这种情况,最好的办法是收集好相关证据、资料,经有关单位认可后,砸掉重新施工。至于责任的划分,你只要收集好相关资料,让法律去定吧。
回复
5楼
还是砸掉重新搞吧
至于责任部分,搜集证据资料,该是谁的责任就是谁的责任
回复
6楼
设计及检测单位验算,不符合强度要求的只好破除重来;责任:监理、施工、搅拌站都有
回复
7楼
砸掉重做了哦!
回复
8楼
把他做成模板,再打一层,结构上一般没事
回复
9楼
完全同意处理意见.
至于责任,还是自揽吧.别往监理那推.否则以后你难做.
回复
10楼
1、设计人员进行结构验算,拿出加固处理方案;
2、搅拌站对施工单位负责,施工单位对甲方负责,责任很明显不是一家。
回复
11楼
1。施工单位出具处理情况说明,提交监理单位审查,经业主提交设计审核,设计加具处理通知单后,再由业主发给监理审查。同意后总监签名并加盖注册章后,由施工单位处理。
2.施工单位承担主要责任。所处理的费用先由施工单位负责。
3、监理单位承担监理失职责任。
4、施工单位可以向搅拌站再进行索赔。
回复